Hallo,
ich habe einen lichtschalter
Hersteller: Albrecht Jung
Name: Tastsensor 2fach Standard
Bestellnummer: 2072NABS
BAU-Typ: BCU 1

Busankoppler :JUNG 2070U
die untere wippe schaltet das licht an der wand ein/aus
die ober wippe schaltet das licht an der decke ein/aus sollte!
bei betätigung der obere wippeà telegramm taucht im Busmonitor auf ETS3 sieht oki aus
der Aktor für die deckenbeleuchtung schaltet aber nicht…
Hersteller: Altenburger Electronic
Name: IBDA-P
Bestellnummer: 80.14.131
BAU-Typ: BCU 1habe den busankoppler getauscht (die 2-fach wippe auch)

Wenn ich über die ETS3 im gruppenmonitor das telegramm simuliere
schaltet der aktor!
Das projekt bzw. in der linie in der ich mich bewege hat 70 geräte und die aktuelle projektdatenbank liegt mir leider nicht vor (stand vor ca. 5 jahre)
Der laptop steht/liegt neben dem einbauort des taster!
Wenn ich die wippen tausche! Habe ich das phänomen auf der unteren wippe!
Frage 1: am aktor kann ich ein aktualisien Flag setzen! Bringt das was? Die restlichen Flags sind gesetzt wo sie sein sollen…
Frage 2: das nur diese gruppenadresse bzw. das telegramm mit ihr im bus untergeht ist doch unwahrscheinlich…
Frage 3: hat die ets3 eine höhere Priorität wenn ich im gruppenmonitor simuliere?
Das projekt soll bald komplett ausgelesen werde aber das löst mein problem ja nicht?