    Hallo Zusammen

    Ich hätte eine Frage zu Eurer Erfahrung was die Programmierung der N146/02 oder anderer IP-Router in einem LAN bzw. VLAN angeht.

    Es war eine Struktur als gegeben vorhanden "Bereich 1". Diesen Bereich 1 habe ich mit einem Bereichskoppler versehen und den Neubau als "Bereich 2" mit IP-Routern direkt als Linienkoppler aufgebaut. Die vorhandenen Geräte sind N140/13 die neuen IP fähigen Geräte alle samt N146/02.

    Es ist im Moment grundsätzlich möglich alle Geräte hinter den Schnittstellen (in der Linie) im Netzwerk zu programmieren.

    Wenn ich eine Schnittstelle z.B. 2.5.0 auswähle und auf diesen das Applikationsprogramm hochladen will, komme ich nur bis zum "Neustart" des Gerätes (ca. 30% in der ETS) danach ist Schluss. Wenn ich mich allerdings vor Ort an diese Schnittstelle direkt mit dem Laptop verbinde läuft die Programmierung vollständig durch.

    Alle IP-Router laufen in einem VLAN. In den Switchen ist derzeit IGMP Snooping noch deaktiviert. Wird das der Grund sein warum ich die Geräte nicht programmieren kann? Achso das Projekt wurde mit der ETS5 erstellt.

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Hallo,
    mit ETS5 habe ich noch keine Erfahrungen außer Spielerei im Büro.

    In Deiner Topologie müssten die neuen Geräte allerdings 2.0.0 und 3.0.0 und 4.0.0 etc. heißen.

    Gruß
    Dirk

  3. #3
    Registriert seit
    Feb 2014
    Ort
    L-Luxembourg
    Beiträge
    224
    Vergleichbare Probleme, also daß Geräte jenseits von Kopplern nicht programmierbar sind, selbst wenn die Koppler auf Durchzug stehen, führe ich zuallererst darauf zurück, daß die Kandidaten den Routingzähler in den Daten auswerten und nur eine direkte Programmierung von derselben Linie aus akzeptieren. Dies ist allerdings unabhängig von der ETS-Version.

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    41
    Beiträge
    3
    Die Geräte hinter den Koppler lassen sich problemlos programmieren, nur eben der Koppler/Schnittstelle nicht. Dieser bricht nach ca. 30% ab. Quasi nach dem Neustart des Gerätes. Nun weiß ich eben nicht ob es an der Konfiguration des Netzwerkes/der Switche liegt, oder an einem Problem der ETS.

  5. #5
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Die neuen gemanagten Switche verwenden das IGMPv3 Protokoll.

    Ich musste bei in den gemanagten Switchen (IGMPv3) die Einstellung „Snooping“ deaktivieren, damit das Multicast Telegramm nicht „verworfen“ wird.

    Aus Erfahrung weiß ich, dass das Programmieren von Geräten über KNXnet/IP Routing als Prüfung für ein funktionierendes Netzwerk gilt, also Zwangsweise notwendig wird. Ist eine Programmierung der KNXnet/IP-Router nicht möglich gibt es auch Probleme über USB Bereichsübergreifend KNX Geräte zu Programmieren.

    Für das N146/02 gibt es ein Firmewareupdate.
    Das Netzwerkkabel ist direkt mit dem N146/02 zu verbinden. Anschließend ist eine Neuprogrammierung notwendig.
    http://www.hqs.sbt.siemens.com/cps_p...2014_10_07.pdf


    Viel Erfolg

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hinzufügen möchte ich noch, das dieses Verhalten vom N146/02 Router deshalb zustande kommt weil nach den 30% ein Neustart erfolgt und danach die Filtertabelle geladen wird.
    Mit anderen Worten ist es ein Totalausfall wenn die Einstellungen am Switch nicht entsprechend konfiguriert werden.

    Es sei auch erwähnt, das es bei anderen Herstellern als Beisp. ABB nicht zu einem Neustart kommt, da alles in einem "Rutsch" geladen wird.

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Chemnitz
    Alter
    41
    Beiträge
    3
    Ein kleine Statusmeldung...

    Durch den Neustart nach ca. 30% verwirft der Switch im konfigurierten VLAN derzeit die restliche Programmierung. Jetzt bleibt bloß die Möglichkeit im VLAN das IGMP Snooping durch die Admins vor Ort korrekt konfigurieren zu lassen.

  8. #8
    Registriert seit
    Feb 2015
    Ort
    32108 Bad Salzuflen
    Beiträge
    2
    Wenn du die Applikationen über die switche programmieren
    Willst , dann muss das Switch Multicast ausführen.
    Bei Cisco ist,glaube ich , snooping.