Sieht man dann auch wieder Homeserver Telegramme per IP Multicast im
Gruppenmonitor? Hier ist deffinitiv etwas faul.....
Sieht man dann auch wieder Homeserver Telegramme per IP Multicast im
Gruppenmonitor? Hier ist deffinitiv etwas faul.....
Meinst du, dass nur die Telegramme vom Homeserver fehlen? Kann ich mir jetzt kaum vorstellen...
Gruß, Klaus
Ich kann es auch nicht begreifen, ist jedoch tatsächlich so.
Wenn der Gruppenmonitor per IP Routing läuft sieht man nur noch sporadisch Telegramme des Homeservers der ebenfalls per IP Multi kommuniziert. Wenn man sich er iETS verbindet, sieht man alle !
Sehr komisch. Gira konnte das nachstellen !
Hallo Benjamin,
das musst du (mir) bischen genauer erklären.
Bei mir ist es wie folgt:
1) ETS3 per iETS mit HS und einer KNX-Anlage verbunden: Busmonitor und Gruppenmonitor funktioniert
2) ETS4 per iETS mit HS und einer KNX-Anlage verbunden: Gruppenmonitor funktioniert für ein paar Sekunden, dann keine Telegramme mehr.
Busmonitor zeigt nur "invalid telegramm" an.
Gruss,
Michael
Der HS ist per Multicast angebunden. Ebenso die ETS 5.5.0
Der Gruppenmonitor zeigt alle Telegramme außer die des HS.
Wenn ich also über die Visu etwas schalte, sehe ich nur die Rückmeldung des Aktors.
Stelle ich in der ETS 5.5.0 nun iETS als Schnittstelle ein, bekomme ich alles angezeigt.
Bei der ETS 5.0.8 hatte ich keinerlei Verlußte.
Hier, Post 15.
das sollte es sein.
https://knx-user-forum.de/forum/öffe...8-ets-5-5-bugs
Die beiden Probleme haben nichts miteinander zu tun.
Sind aber beide auf dem Schirm...
Gruß, Klaus
Okay spitze
Hallo Leute,
das Update behebt Fehler und neue Fehler sind da.
Ich arbeite mit Projekten die aus der ETS 5.0.8 in die ETS5.5.0 und dann in die ETS 5.5.1 konvertiert wurden.
Bei einigen Geräten Zum Beispiel ABB Jalousie Aktoren, Analogeingängen und Wetterzentralen werden Änderungen trotz vollständigem Upload nicht übernommen.
Darunter fallen Gruppenadressen und Kommunikationsadressen, ob Funktionen auch darunter fallen habe ich noch nicht testen können.
Was ergibt sich daraus, Du weißt nie ob wirklich alles im Gerät enthalten ist und wirklich alles funktioniert.
Ein Arbeitsaufwand, den ich nicht mehr gewillt bin zu leisten, eine Arbeitsbehinderungssoftware ist das zur Zeit, mehr nicht.
Termine sind bei mir definitiv gefährdet, wer bezahlt mir das nur?
Ein zurück zur ETS 5.0.8 geht auch nicht, da das Dongle ein Firmware Update erhalten hat oder jemand hat es bereits mal ausprobiert ob es klappt.
Es muss sich ganz schnell etwas ändern.
Grade gestern hatten wir uns intern darüber unterhalten.
Ein Kunde bemängelte, dass er die Jalousie nicht stoppen könne in seinem Schlafzimmer.
Ich selbst hatte das programmiert und übertragen jedoch aus Zeitgründen nicht mehr prüfen können.
Mein Kollege sagte, dass er nur die Apl erneut übertragen hat, da die Parameter und die GAs einwandfrei wahren.
Es handelte sich um BJ priOn. Unsere Vermutung war, das es vieleicht an der partiellen Übertragung lag.....
Mal weiter beobachten.
.....könnte natürlich wieder ein Plugin Thema sein....
Der Fehler schein beseitigt zu sein, wenn der "Update-Cache" gelöscht wird.
Das bei jedem Gerät welches man bearbeitet.
Eben habe ich auch folgendes beobachtet, bei ABB Geräten Analogeingang und Jalousiesteuerbaustein und weitere werden keine Kommunikationsobjekte mehr angezeigt, komplett leer.
Projekt schließen und wieder öffnen, dann ist alles wieder sichtbar, ich glaub das alles nicht was hier passiert.
jetzt ist es bei mir amtlich, es werden auch Applikationsänderungen nicht übernommen.
Erst "Update-Cache" löschen, dann funktioniert es.
Nun kann ich vor jedem Upload den "Update-Cache" löschen.
Änderungen der Gruppenadressen werden nicht automatisch bei den Objekten (Beschreibung) übernommen.
Hallo Frank, das Problem tritt nur auf, wenn Plugins sich in den Download mit reinhängen. Es wurde uns auch von der 5.0.8 bereits berichtet, war allerdings nie so reproduzierbar, dass wir dahinter gekommen wären. Wir haben einiges gemacht und danach ging bei den Kunden alles wieder. Es hängt aber definitv nicht mit dem "Update Cache" zusammen. Wohl eher mit "2. Versuch" oder "einige Zeit verstreichen lassen, bevor nochmal probiert wird". => Wir melden uns heute morgen (jetzt gleich, so schnell es bei uns geht) bei Dir!
Frank, du hast mir den Tag gerettet.
Ich sollte heute früh einige Änderungen an einem Gira InfoTerminal Touch durchführen.
Das Plugin hat neue GAs nicht ünernommen und wollte auch nur sporadisch neue Verknüpfungen annehmen.
Ich habe mehrmals alles neu gestartet importiert und exportiert. Die "2.Versuch" Theorie kann ich nicht bestätigen. Erst nachdem ich den Plugin Cache gelöscht hatte funktionierte das Plugin einwandfrei.
Danke für deine Meldung !!!!
Aktive Benutzer in diesem Thema: 3 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 3)
Lesezeichen