    Fehler bei Programmierung Siemens Jalousieaktor

    Guten Abend,

    ich habe ein Problem beim Upload. Zwei gleiche Aktoren von Siemens für N523-11. Den einen kann ich bearbeiten, den anderen nicht. Fehlermeldung: Authentifizierung fehlgeschlagen.
    Hat vielleicht jemand eine zündende Idee?

    Foto der Fehlermeldung liegt bei.

    Herzliche Grüße aus der Domstadt.

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo,

    das kann auftreten, wenn die Adresse deiner Schnittstelle nicht stimmt. Die muss zur Linie passen und darf von keinem anderen Gerät belegt sein.
    Gehe mal in die Kommunikationseinstellungen und prüfe die Adresse nach.

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Köln
    Beiträge
    12

    Keine Verbindung zum Aktor

    Hallo Klaus, Danke sehr für deine Antwort. Daran liegt es nicht. Ich kann mit allen anderen Komponenten kommunizieren. Wird auch in der Linie angezeigt. Aber komme nicht auf den Aktor.

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Passiert das beim programmieren der Physik. Adresse auch schon oder nur bei der App.
    Geb ihr doch mal ne andere PA
    Gruß Tim
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Köln
    Beiträge
    12

    Fehler bei Programmierung Siemens Jalousieaktor

    Guten Tag Kaffeetrinker, danke sehr für die Antwort.
    Das Gerät ist nicht mehr ansprechbar. Funktioniert einwandfrei im Bus. Sobald ich in Prog. Modus wechsle, erhalte ich die Anzeige "mehr als ein Gerät im Prog.Modus" 1.1.13 (*4). Ich werde nun über die Schnittstelle direkt und ausschließlich auf das Gerät gehen. Mal sehen was dann passiert. Ich prüfe noch die Reihenfolge der Busverkablung innerhalb des Schaltkastens. Davor geht es sternförmig ab. Im Schaltkasten eher ...?

    Mein Elektriker der die Anlage aufgesetzt hat, hat leider keine Dokumentation in der ETS und auch keinen Netzplan erstellt. Ich hatte keine Ahnung von EIB und KNX und ihm vertraut. Nachdem ich mir die ETS angeschafft hatte, hatte ich die Möglichkeit über die Projektprüfung seitenweise Fehlermeldungen zu studieren und bin nun dabei die Fehler zu elemenieren. Macht auf jeden Fall mächtig Spaß!

  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Ist das denn auch so, das mehrere Geräte im Programmiermodus sind ????
    Wieviel Linien hast du
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Köln
    Beiträge
    12

    Fehler bei Programmierung Siemens Jalousieaktor

    Eine Linie. Bevor ich den Programmierknopf am Aktor aktiviere, ist lt.. ETS kein Gerät im Prog.-Modus. Mit der Aktivierung am Aktor erscheint die o.g. Meldung und es wird auch nur der betroffene Aktor angezeigt. ==>Programmierung starten, Aktor Programmiertaste betätigen, Fehlermeldung wie auf dem oben beigefügten Foto.

  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Schau mal wirklich ob die Verdrahtung stimmt und nicht aus versehen ein Ring gemacht wurde. Ich hatte das mal auf einer Linie da war der koppler falsch angeschlossen. Da war auch was mit der Verdrahtung falsch.
    Gruß
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Köln
    Beiträge
    12

    Fehler bei Programmierung Siemens Jalousieaktor

    Danke Tim, das werde ich machen und berichten. Herzliche Grüsse aus Köln Jürgen

  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2013
    Ort
    Köln
    Beiträge
    12
    So sieht die Verkabelung im Schrank aus. 10 Leitungen kommen sternförmig aus den Räumen. Ist das ein Kreis der den Fehler verursachen kann?

  11. #11
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Wenn ich das richtig sehe eigentlich richtig so.
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Da es sich um kein Problem mit der ETS4 handelt, verschiebe ich den Beitrag mal ins richtige Forum...
    Gruss,

    Michael

  13. #13
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Wieviel Teilnehmer hast du und was für eine Spannungsversorgung hast du drin
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß