Re: Hi Thomas
Hy Peter
Original geschrieben von PeterPan
Servus Thomas..
meine Frage zu dieser Steuerung:
Was deckt diese Steuerung ZUSÄTZLICH, zu einer Einzelraumregelung ab?
Der mitgelieferte Verknüpfungsbaustein ist so umprogrammiert das er von 32 Stellreglern die Sollwerte an die Therme liefert und diese die Kesseltemperatur zusätzlich zur Außentemperatur nach den dort eingestellten Werten regelt.
Außentemperatur ist zwar schön und gut aber wenns draußen zB. 2 Grad hat ist es für die Therme ein Unterschied ob Du 20 oder 22 Grad eingestellt hast.
Außerdem kannst Du über diesen Baustein die Pumpe schalten bzw den Status auslesen. Man könnte also feststellen wielange die Therme wirklich in Betrieb war.
Zitat Viessmann :
In Verbindung mit einer
EIB-Einzelraumtemperaturregelung wird der
Sollwert für den Normalbetrieb in Abhängigkeit
des Wärmebedarfs der Räume gesteuert.
Folgende Parameter liefert der Verknüpfungsbaustein
- Anzahl Stellantriebe (max. 32)
- Sollwert max. Ventilstellung
- Installationsart (laut Vitodens Handbuch)
- Tagsollwert
- Verstärkungsfaktor (? hat wohl was mit der Pumpe zu tun)
- min. Differenz Vorlauftemperatur
- max. Differenz Vorlauftemperatur
- Konstante Umrechnung Tagsollwert zu Vorlauftemperatur (?)
- Wiederanlaufzeit
- Pumpe aus bei ?%
- Pumpe ein bei ?%
Der Verknüpfungsbaustein ist ein Standardmäßiger Reg-Baustein
Die Vitocom 200 wird einfach direkt an die Busleitung angeschloßen.
Zitat Viessmann :
Die Vitocom 200 Typ EIB dient zur
Aufschaltung von Viessmann-Regelsystemen, die
die Anschlußmöglichkeit für den Viessmann
2-Draht-BUS besitzen, auf den EIB.
V1.1
Aus der Vitocom200 bekommst Du zB Fehlermeldungen der Therme.
Die Vitocom ist an folgende Viessmann Geräte anschließbar :
- Dekamatik DE, D1, D2, HK1, HK2, HK4
- Solartron
- Vitotronik
- Vitodens 100, 200, 300
- Vitopend 200
Jedes Viessmann Gerät liefert und Versteht andere Parameter.
Ich beziehe mich hier nur auf die Vitodens Geräte von denen hier die Rede war.
Folgende Parameter lassen sich für die Vitodens einstellen :
- Die Basis und Teilnehmeradresse der Therme (es lassen sich ja mehrere zusammenschließen (zB. Wohnhausanlage)
- Art der Regelung (ThermenTyp wie oben angegeben)
- Datenpunkt (welche Daten werden geschickt/empfangen
- Zykluszeit des Datenpunktes (von 5sek. bis 120Minuten in fix definierten schritten einstellbar)
- maximale Abweichung gegenüber zuletzt gesendetem Wert senden (nie, jede Änderung, und von 5Promilli bis zu 25% in abgestuften Schritten)
- Fehlerwert asyn. Meldung (Zykluszeit und max. Abweichung wie oben)
- Fehlerbit asyn. Meldung (Zykluszeit und max. Abweichung wie oben)
- Fehlerbit Kommunikationsstörung (Zykluszeit und max. Abweichung)
16 Datenpunkt kann man definieren die an den EIB gesendet oder empfangen werden können. Für jeden Datenpunkt kann man die folgenden Einstellungen treffen.
- Anlage Außentemperatur EIS5, EIS9
- Anlage Frostgefahr EIS1
- Anlage min. Begrenzung Vorlauftemperatur EIS5, EIS6, EIS10
- Brenner Laufzeit Stufe 1 EIS6, EIS10, EIS10*100 Stunden
- Brenner Start Stufe 1 EIS1
- Brenner Störung EIS1
- Brenner Stufe 1 EIN/AUS EIS1
- HK A Betriebsart EIS6, EIS10
- HK A Ferientage EIS6, EIS10
- HK A Maximalbegrenzung EIS6, EIS10
- HK A Neigung EIS5, EIS9
- HK A Niveau EIS5, EIS9
- HK A Raumtemperatur IST EIS5, EIS9
- HK A Sollwert Normalbetrieb EIS5, EIS6, EIS10
- HK A Sollwert reduzierter Betrieb EIS5, EIS6, EIS10
- HK A Vorlauftemperatur IST EIS5, EIS9
- HK A Vorlauftemperatur SOLL EIS5, EIS9
- HK B Maximalbegrenzung EIS6, EIS10
- HK B Vorlauftemperatur IST EIS5, EIS9
- HK B Vorlauftemperatur SOLL EIS5, EIS9
- Kessel Maximaltemperatur EIS6, EIS10
- Kessel Temperatur IST EIS5, EIS9
- Kessel Temperatur SOLL EIS5, EIS9
- Kesselmaximaltemperatur EIS5
- Regelung Fehlermeldung EIS6, EIS10
- Relais K13 (Zirkulationspumpe) EIS1
- Relais K14 (Sammelstörung) EIS1
- Rücklauf Temperatur IST EIS5, EIS9
- Rücklauf Temperatur SOLL EIS5, EIS9
- Trinkw. Ladepumpe EIN/AUS EIS1
- Trinkw. Temperatur IST EIS5, EIS9
- Trinkw. Temperatur SOLL EIS5, EIS9
Ich hoffe euch mit dieser Fackel ein bischen mehr Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
Bye TomTom alias BlackSheep
Thomas Weidner alias BlackSheep