Thema: ETS4 peer-to peer

  1. #1
    kval ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2013
    Ort
    Deggendorf
    Beiträge
    12

    ETS4 peer-to peer

    Hallo KNX Kenner,

    im Dokument
    "The EIB System for Home & Building Electronics"
    vom EIBA Brussel, Belgium steht schwarz auf weiß:
    "The Transport Layer manages logical communication relationships, which can be:
    1. one-to-many connectionless(group multicast)
    2. one-to-all connectionless(broadcast)
    3. one-to-one connectionless
    4. one-to-one connection-oriented

    Warum kann ich im ETS4 nur die Verbindung mit GA erstellen und nicht mit einem gezielten Device?

    Danke.

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo kval,

    der KNX-Stack wird halt für verschiedene Aufgaben benutzt, nicht nur für die Laufzeitkommunikation.

    1. one-to-many connectionless(group multicast): das ist die normale Kommunikation über Gruppenadressen zur Laufzeit der Anlage.
    2. one-to-all connectionless(broadcast): ganz speziell für Netzwerk-Management (z.B. Funktion "phys. Adresse programmieren" der ETS)
    3. one-to-one connectionless: auch damit wäre im Prinzip Laufzeitkommunikation möglich, ist jedoch nicht standardisiert und wird nicht benutzt (außer vielleicht von irgendwelchen Spezialgeräten)
    4. one-to-one connection-oriented: für Gerätemanagement (z.B. Funktion "Applikationsprogramm programmieren" der ETS).

    Gruß, Klaus

  3. #3
    kval ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2013
    Ort
    Deggendorf
    Beiträge
    12

    ETS4 peer-to-peer

    Danke Klaus,

    wir sind eine "Heizungsfirma" und wollen auf KNX-Markt unsere Geräte verkaufen. Die Schnittstelle ist so gestaltet, dass in jeweiligem Raum soll-Temperatur über KNX einstellbar ist. Nun um 1000 Geräte in 1000 Räumen installieren zu können, braucht man allein für soll-DTP's 1000 GA's zuordnen. Zusätzlich gibt’s noch 10 DTP's pro Gerät. Dann kommt zusammen 11000 GA's. Hi-Hi. Ich denke weiter; ist es nicht einfach wäre nur 11 GA's zu einrichten, da alle Geräte mit gleichen Schnittstellen sind. Diese 11 GA's müssten dann über KNX zugänglich mit Information über "source" sein. Leider sowas gibt’s nicht. Andere Lösung ist peer-to-peer. Aber über ETS4 ist das nicht möglich. Wie kann das Problem gelöst werden?
    Im LON kann man eine direkte Verbindung zuordnen. Die Gruppen-Verbindungen entstehen automatisch, wenn man 1000 "outputs" zu einem "input" zugeordnet werden. "Input" weißt immer woher die Daten gekommen sind.

    Danke nochmals. Problem ist aber mit KNX nicht lösbar !
    Um welche KNX-Standard geht?

  4. #4
    Registriert seit
    Aug 2001
    Ort
    Brussels - Belgium
    Beiträge
    369
    The KNX Interworking standards do not allow that additional source - or destination address information is transferred in the Application Layer payload. That would moreover not be OSI-compliant.
    ETS4 foresees solutions for this case. Simply create the first room, with the first linked devices and Group Addresses, and copy the room 999 times (or copy it 9 times, then copy the result 10 times and again 10 times) and set the Group Address shifting option.
    The good news is that around 7 500 other devices will be able to communicate with your appliance.
    For closer explanations: KNX Association Brussels, eCampus, training and KNX Specifications.
    Mr. Steven De Bruyne
    System Department - KNX Association

  5. #5
    kval ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2013
    Ort
    Deggendorf
    Beiträge
    12
    Hello Mr. Bruyne

    thanks for the explanation. It is easy to install the 11000 Ga's copies with shift-option. But then you have to write 11000 times the numbers in KNX-PC gateway. For example, the modules of "Weinzierl GmbH"-"KNX-BAOS-772". Here you can just 1000 GA addresses are configured. For 11000 GA's then you need 11 "KNX BAOS-772". So 11000 times must be written the GA-address as a parameter in "KNX BAOS-772". This is very error prone.
    May be there's another solution. This I do not found.

    best regards.