    Hallo zusammen,

    Was ist zu beachten wenn ich mehrere Fenster in einem zimmer habe und ich will, das die heizung runterregelt bei geöffnetem fenster(Frost/Hitzeschutz RTR). Wenn ich die Fenster öffne regelt die Heizung runter, soweit so gut. Jedoch wenn ich dann wieder ein Fenster schließe, läuft die heizung auf normalbetrieb, obwohl fenster noch offen sind....
    Mit der LED-Anzeige WaveLine 6730 war das easy peasy, mit dem Medienkonverter krieg ich es nicht hin... Gibt es hier nen Schlaumeierbär im forum???

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Herzlich willkommen im Forum.

    Schlaumeierbären gibt es hier nicht, da wirst Du schwer Anworten erhalten.

  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2013
    Ort
    Schönau
    Beiträge
    6
    ...dacht ich es mir doch. Na dann hoffe ich, dass es jemanden gibt der nen kurs zu dem thema besucht hat...

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2013
    Ort
    Schönau
    Beiträge
    6
    und auch bereit ist sein wissen zu teilen

  5. #5
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Du brauchst uin irgendeiner Art und Weise einen Verknüpfungsmöglichkeit. Die Fenster mit einem ODER-Gatter verknüpfen und dann den Ausgang auf den RTR legen.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2013
    Ort
    Schönau
    Beiträge
    6
    Hey Dieter,

    vielen dank für den Denkanstoss, dass ganze scheint aber wesentlich leichter als gedacht. Wenn ich nächste Woche die Möglichkeit habe, das zu testen und alles klappt wie es sollte, poste ich des rätsels lösung

    Gruß

  7. #7
    Registriert seit
    Jul 2013
    Ort
    Schönau
    Beiträge
    6
    Dieter, du hattest recht. Brauch ne ODER verknüpfung... Beim RTR, in unserem fall 6124 Busch-Jäger, auf parameter. Dann oben bei Ansicht, Allgemeine Funktionen aktivieren, den inaktiven Kanal auf logik stellen und dann kann man auch schon Eingänge auf Oder stellen und auch die anzahl der eingänge bestimmen.....