    HS3_Lüftungssteuerung

    Hallo,

    habe folgendes Problem mit meiner Logik diese
    sollte folgendes Erfüllen.

    Wenn die Innentemperatur über 25 Grad hat und
    es aussen über 15 Grad, eine eingestellte Zeit auf
    Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind,
    sollen die Fenster sich öffnen und nach unterschreiten bzw. Ende der Zeitschaltuhr wieder schließen.

    Folgenedes Problem tritt auf.
    Sobald auf der Visu die Zeitschaltuhr und die Freigabe gesetzt sind öffnen sich die Fenster.
    Ohne das die Temperaturen in dem vorgegebenen
    Bereich liegen.

    Vielen Dank für die Mithilfe.

  2. #2
    Registriert seit
    Mar 2013
    Ort
    Senden/Iller
    Alter
    49
    Beiträge
    8

    & Gatter

    Das UND Gatter ist beim Init (Serverstart) standardmäßig auf allen Eingängen 1 und deine Vergleicher senden erst etwas (SBC) wenn die Bedingung (z.B. >= 15 Grad) erfüllt oder irgendwann mal nicht mehr erfüllt ist.
    Und da liegt glaube ich der Haken. Der Vergleicher gibt erst eine NULL aus wenn er mal mit dem Wert darüber war und wieder drunter geht.

    Versuche doch mal die Eingänge der UND Gatter auf die Ausgänge deiner Temperaturvergleicher mit "Nicht" SBC zu verknüpfen. Dann sollte es gehen.

    Mit "Nicht" meine ich den normalen Ausgang (A1).
    Gruß

    Bertram

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2009
    Ort
    Alter
    42
    Beiträge
    2
    Super Tip´s funktioniert jetzt.

    Danke