Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: HS3: wie speichere ich Position eines Behangs einer Jalousie?

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Münster
    Alter
    71
    Beiträge
    86

    HS3: wie speichere ich Position eines Behangs einer Jalousie?

    Hallo liebes Forum,

    Ausgangslage:
    Außenjalousien, die über Jalousieaktor von ABB gesteuert werden.
    Der Jalousieaktor meldet jeweils Positionen zum ausgefahrenen Behang und zur Lamelle jeweils als Wert zwischen 0 und 100%.
    Sachstand:
    (funktioniert!) In dem Fenster befindet sich eine Tür mit Kontakten. Eine offene Tür löst über den Kontakt auf einer GA ein "ein" aus.
    Dieses "ein" lässt über das Sperrobjekt den Behang der Jalousie immer ganz nach oben fahren.
    Wunsch:
    Ich möchte nun erreichen, dass z.B. die Länge des Behangs, der ausgefahren ist und die Lamellenlage in einer Variabelen im HS3 gespeichert werden.
    Nach Rücksetzen des Sperrobjektes; also nach Schließen der Tür, soll der dann nach oben gefahrene Behang in die alte Position (die er vor Öffnung der Tür hatte) zurückkehren.
    Frage:
    Wer hat dafür einen Vorschlag? Oder gar eine Logik für den HS3?

    Danke!
    hgwaldt

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Ich bin zwar nicht der HS-Profi, aber Du kannst Deinen Wunsch wie folgt realisieren.
    In dem Aktor gibt es einene Parameter der besagt, was der Behang nach Ende der Sperrung, Windalarm usw. machen soll. Stelle den einfach auf "Letzte Position". Dann fährt de Behang wieder dort hin, wo er war.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    hallo,

    wie heißt denn der Jalousieaktor von ABB?

  4. #4
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Münster
    Alter
    71
    Beiträge
    86

    HS3: wie speichere ich Position eines Behangs einer Jalousie?

    Hallo Frank,
    hallo Dieter,

    danke für den einen Hinweis.
    Da muss ich die ETS-Funktionen des Aktors noch einmal in aller Breite durchschauen...

    Eingesetzt ist ein ABB JA/S 8-230-1M.

    Aber vielleicht gibt es auch noch einen Ansatz via HS3; obwohl mir die ausfallsichere "Hardwarelösung" mit einer Programmierung im Aktor mit einer Funktion "alte Stellung" wieder anfahren genausogut oder gar besser gefallen würde.

    Danke Euch!

    hgwaldt
    (hartwig)

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich würde das auch im Aktor lösen - einfach weil er das schon kann. Allerdings ist die Reproduzierbare Genauigkeit nicht das gelbe vom Ei, da dort die Position über eine Zeitmessung erfolgt.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Hartwig,

    Da alles auch die Logik im HS über die Zeit gesteuert wird ist es von Vorteil die Logik immer im Aktor zu lösen wenn es dort angeboten wird.

    Nun ist es fast eine Glaubensfrage "was ist genau", wenn Du die Laufzeiten der Jalousie richtig einstellst, sollte auch das kein Problem sein.
    Richtig genau wird es nur mit DSI Antrieben, die sind preislich in einer anderen "Liga", aber wenn der Wunsch besteht dann diese.

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Münster
    Alter
    71
    Beiträge
    86
    Hallo Frank, Michael und Dieter,

    ich danke für Euren Hinweis!

    Die Parameter in den Einstellungen des Aktors habe ich entsprechend eingestellt und angepasst. Nach einer kompletten Fahrt der entsprechenden Lamellen-Vorhänge funktionierte es einwandfrei. Die Rückkehrgenauigkeit ist hinreichend gut!

    Danke!
    Ciao!
    hgwaldt
    Hartwig

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •