    Frage Probleme mit Wechseldimmerschaltung

    Ich habe bei mir einen Dimmer dem 4 verschiedene Gira TS3 zugeordnet sind. Alle mit Eintastenbedienung „Heller / Dunkler (UM)" parametriert.

    Ich habe die Gruppenadressen „Schalten", „Dimmen" und „Rückmeldung schalten"

    Die Kommunikationsobjekte Schalten der TS3 sind sendend in GA „Schalten" und Hörend in GA „Rückmeldung schalten" Die LED Rückmeldungen der TS3 sind ebanfalls in der GA „Rückmeldung schalten".

    Solange nur geschaltet wird, funktioniert alles ohne Probleme. Wenn jedoch gedimmt wird passiert z.B. folgendes:

    Dimmen an Taster A: 100% Abwärts
    Dimmen an Taster A: Stopp
    Rückmeldung: 50%
    Dimmen an Taster B: 100%Aufwärts
    Dimmen an Taster B: Stopp
    Rückmeldung 100%

    bis hier noch alles OK aber dann
    Dimmen an Taster C: 100%Aufwärts
    Egal mit welchem Taster ich starte, die Dimmrichtung kehrt nicht jedes mal um. So kommt es dazu, dass ein 100% eingeschalteter Dimmer ein 100%Aufwärtssignal bekommt, was natürlich dazu führt das nichts passiert.

    Wenn man jetzt ein zweites mal drückt kehrt die Dimmrichtung natürlich wieder um, und es wird wieder dunkler.
    Gibt es einen Trick wie man das in den Griff bekommt?

    Viele Grüße,
    Jan

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Jan,

    Du solltest die Einstellungen im Bild unten so übernehmen.

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    NRW
    Beiträge
    30
    Zitat Zitat von Hujer Beitrag anzeigen
    Hallo Jan,

    Du solltest die Einstellungen im Bild unten so übernehmen.
    Danke für die Antwort.

    Ich nutze jedoch keine Wippen sondern Einzelne Tasten. Bei Wippen kann das Problem auch nicht auftreten. Das Problem ist ja die UM-Funktion.
    Bei mir sieht es z.B so aus...

  4. #4
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Jan,

    Du kannst auch der Taste sagen, das diese keine "UM" Funktion hat.

    Es gibt sonst keine andere Möglichkeit.

  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2010
    Ort
    NRW
    Beiträge
    30
    Zitat Zitat von Hujer Beitrag anzeigen
    Du kannst auch der Taste sagen, das diese keine "UM" Funktion hat.
    Hallo Frank,

    wir reden, glaube ich, etwas aneinander vorbei.
    Ich möchte ja die UM Funktion haben, nur soll sie bei jeder Betätigung auch UM-Schalten.
    Diese UM-Funktion funktioniert, wie ich oben beschrieben habe, nicht immer Tastsensorübergreifend.

    Es kann halt pasieren dass der
    Tastsensor A ein 100%Aufwärts und direkt danach
    Tastsensor B auch ein 100%Aufwärts sendet.

    Viele Grüße

    Jan

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Jan,

    Es kann halt pasieren dass der
    Tastsensor A ein 100%Aufwärts und direkt danach
    Tastsensor B auch ein 100%Aufwärts sendet.
    Das ist eben so, Du kannst dies bei Deinen Einstellungen definitiv nicht ändern oder verhindern.