    Licht über Heizungsaktor

    Hat schon jemand versucht eine Lampe über einen 230 V Heizungsaktor (ABB) zu schalten? 0,7 A Schaltstrom dürften reichen.
    Hintergrund - Ich möchte einen Schaltdraht zum Abstellraum sparen und hab noch min einen Ausgang dort frei.

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Davon würde ich dringend abraten.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Ingo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2006
    Ort
    Visbek
    Alter
    51
    Beiträge
    9
    Danke für die Antwort - Aber warum? Was kann schlimmstenfalls passieren?

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Egal welches Leuchtmittel, alle haben Einschaltströme, selbst Glühlampen.

    Ich bezweifle, daß der Heizungsaktor 0,7A schalten kann. Wenn Du z.B. einen ABB-Schaltaktor hättest, der hat eine Applikationsmöglichkeit "Heizungsaktor". Dann gibt es natürlich keine Bedenken.
    Normale Heizugsaktoren schalten mit Triacs. Bei hohen Strömen entsteht auch viel, zu viel Wärme. Wärme ist der Tod einer jeden Elektronik.

    Gruß
    Dieter