Hallo an alle,
meine Kombination aus Vitodens 200, Mischer, Vitocom 200 und Funktionsbaustein funktioniert eigentlich seit 2004 relativ zufriedenstellend aber irgendwie spinnt meine Heizungsanlage seit ein paar Tagen:
Früh bleiben alle Heizkörper kalt und die Heizkreispumpe steht.
Ursachenforschung:
- Funktionsbaustein funktioniert,
- Vitocom 200 funktioniert,
- Mischer liest Tagessolltemperatur und zeigt sie auch auf seinem Display an,
- Auslesen über ETS zeigt Tagessoll richtig,
Vorlauftemperatur IST auch richtig,- aber
Vorlauftemperatur SOLL wird 0°C angezeigt -> evtl. das Problem- Wenn ich die Vitocom abschalte und am Mischer 21°C Raumtemperatur einstelle, funktioniert das Ganze einwandfrei.
Hatte jemand schon mal ein änliches Problem? Warum funzt der Mischer im Standalone Betrieb aber bei externer Tagessollwertvorgabe nicht?