Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25

Thema: Problem Mit Powernet!

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10

    Problem Mit Powernet!

    Guten Tag erstmal. Ich hoffe das hier ist das richtige Forum für mein Problem.
    Wir haben schon seit längerer Zeit einige Probleme mit dem Powernet und auch der Elektriker konnte bis jetzt nicht helfen. Das Problem ist nur auf ein oder zwei Stromkreise in unserem Haus begrenzt. Es war schon jemand von Busch Jäger mit so einem Messgerät hier, er konnte aber nichts besonderes feststellen.Vielleicht fällt ja hier jemandem etwas ein, wie man eine Lösung für dieses Problem finden kann.
    Das Problem:
    Wenn ich in einem Zimmer das Licht einschalte, dann kann ich in einem anderen Zimmer das Licht nicht mehr ausschalten.
    Wenn ich in einem Zimmer einen Drucker in die Steckdose stecke (ohne ihn einzuschalten), dann kann ich wieder das Licht in dem anderen Zimmer nicht ausschalten.
    Das ist reproduzierbar und auch nicht so problematisch.
    Nerviger ist es bei zwei Lampen für eine Treppe. Es gibt einen Schalter in der unteren Etage und einen Schalter in der oberen Etage. Beide schalten die zwei Lampen ein oder aus. Wenn ich jetzt die Treppe runtergehe und beide Lampen ausschalten will, dann geht ab und zu nur die untere Lampe aus, die obere Lampe bleibt an. Dann muss ich nach oben gehen und mit dem Schalter beide Lampen ausschalten und dann im dunkeln die Treppe runtergehen. Es wurde bereits ein Bauteil (Repeater?) ausgetauscht.
    Dieses Bauteil soll für die Kommunikation zwischen den Stromkreisen verantwortlich sein. Der Austausch hat aber auch nichts gebracht. Dann wurden die zwei Stromkreise an eine Sicherung angeschlossen und das hat die Probleme deutlich reduziert, aber nicht komplett behoben. Wir haben auch einen E-Check machen lassen, das hat aber auch keine Fehler in diesem Zusammenhang aufgebracht. Der Elektriker wollte noch etwas im Sicherungskasten testen (Entstörungsbauteile? einbauen), hat sich aber seit Monaten nicht mehr gemeldet (also wohl keine Ahnung oder Lust mehr). Was kann ich jetzt machen damit
    dieses Problem beseitigt werden kann?

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo Peter,

    als Moderator von diesem Forum sage ich Dir, daß wir hier nicht gerne anonyme User haben. Wenn wir z.B. wüßten wo Du wohnst, dann könnte sich evtl. jemand bei Dir melden und versuchen Dir zu helfen.

    Als KNX-Fachmann sage ich Dir, daß BJ sogenannte Phasenkoppler hat (Best.Nr 6984), die die Übertragung zwischen den 3 Aussenleitern verbessern. Normalerweise reicht da schon ein normaler Drehstromanschluss, aber wer weiß.
    Das Du die vorgeschriebenen Bandsperren eingebaut hast, davon gehe ich mal aus.
    Diese verhindern Störungen von aussen und verhindern auch, daß Deine Signale nach aussen gelangen.
    Weiterhn gibt es Entstörfilter, die man als Zwischenstecker für Deinen Drucker einbauen kann. Die stehen aber nicht im Katalog.

    Warum hast Du Dich für PN entschieden?

    Gruß aus Lehrte
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Ich wohne in Wiesbaden. Diese Bandsperre sollte eingebaut sein. Was genau für Bauteile in dem Sicherungskasten verbaut sind kann ich aber nicht sagen, da ich mich damit nicht auskenne. Falls es jemanden interessiert kann ich ein Bild von dem Sicherungskasten machen. Die Entstörfilter wollte der Elektriker in den Sicherungskasten einbauen.

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2005
    Ort
    Dossenheim
    Alter
    50
    Beiträge
    66
    Hallo Peter,

    die Filter sind normalerweise am evektivstem wenn sie in der nähe vom störenden Gerät eingebaut werden.
    Die Beschaffung sollte für deinen Elektriker über die Busch-Jaeger HotLine kein Problem sein.

    Wenn bei Dir ein Phasenkoppler verbaut ist, müsste man mal versuchen ob vielleicht auch der Austausch gegen ein Systemkoppler besserung bringt.
    Dieser kann auch als Repeater parametriert werden und macht auch wenig Siganalverstärkung.
    (Kostet dafür einiges mehr aber vielleicht kann ja der Busch-Jaeger Aussendienstler für einen versuch was organisieren)

    Gruss Michael

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Zitat Zitat von Michael-HD Beitrag anzeigen
    Hallo Peter,

    die Filter sind normalerweise am evektivstem wenn sie in der nähe vom störenden Gerät eingebaut werden.
    Die Beschaffung sollte für deinen Elektriker über die Busch-Jaeger HotLine kein Problem sein.

    Wenn bei Dir ein Phasenkoppler verbaut ist, müsste man mal versuchen ob vielleicht auch der Austausch gegen ein Systemkoppler besserung bringt.
    Dieser kann auch als Repeater parametriert werden und macht auch wenig Siganalverstärkung.
    (Kostet dafür einiges mehr aber vielleicht kann ja der Busch-Jaeger Aussendienstler für einen versuch was organisieren)

    Gruss Michael
    Ich habe dem Techniker von Busch-Jäger das Problem vorgeführt, aber leider konnte er mit seinem Messgerät keine Störung feststellen. Der Elektriker meinte dann, das man nochmal aufwendigere Messgeräte ausprobieren könnte, oder halt diese Entstörbauteile. Ich denke mal das er sie in den Sicherungskasten einbauen will weil es ja kein spezielles Gerät ist das diese Störung verursacht (oder wir haben es nicht gefunden).

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2007
    Ort
    Budenheim
    Alter
    55
    Beiträge
    44
    Hallo peterpa ,

    mach bitte mal ein Foto von der Verteilung . Hast Du zufällig von deinem verschwundenen Elektriker eine Aufstellung / Rechnung der eingebauten Teile . Gerne auch per PN .

    Wurde mit der Powerprojekt oder mit der ETS programmiert ?

    Hast Du das Projekt ?

    Gruß Carsten
    Geht nicht , gibts nicht

  7. #7
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Ich habe mal ein Foto von dem Hauptverteiler gemacht.
    Das Bauteil mit der grünen LED wurde vom Elektriker ausgetauscht - was jedoch auch keine Verbesserung brachte.
    http://i47.tinypic.com/whkt2q.jpg
    http://i48.tinypic.com/scclxu.jpg

    Eine Rechnung für die Teile habe ich nicht, da es schon recht lange her ist das diese eingebaut wurden.
    Das aktuelle Projekt habe ich leider nicht, weil die untere Etage renoviert wurde.

  8. #8
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Da sehe ich 3 Bandsperren und den Medienkoppler.
    Und lauter Tippfehler.....

    So wie ich das Einschätze muss sich das ein KNX-Fachmann vor Ort ansehen, mit entsprechenden Messmitteln (ETS, KNX-Doktor, Fachwissen, Erfahrung).

    Das beste ist immernoch der Hinweis mit der "Isolatsionsmessung"
    Gruss,

    Michael

  9. #9
    Registriert seit
    Nov 2007
    Ort
    Budenheim
    Alter
    55
    Beiträge
    44
    Ich sehe das genauso wie Eibfreak . Versuche das Projekt zu organisieren !

    Gruß Carsten
    Geht nicht , gibts nicht

  10. #10
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Da sehe ich 3 Bandsperren und den Medienkoppler.
    Und lauter Tippfehler.....

    So wie ich das Einschätze muss sich das ein KNX-Fachmann vor Ort ansehen, mit entsprechenden Messmitteln (ETS, KNX-Doktor, Fachwissen, Erfahrung).

    Das beste ist immernoch der Hinweis mit der "Isolatsionsmessung"

    Der "Fachmann" mit seinem Messgerät hat es sich ja schon angesehen (dachte ich jedenfalls).


    Ich sehe das genauso wie Eibfreak . Versuche das Projekt zu organisieren !
    Dazu müsste dann erstmal der Elektriker kommen :S.
    Und in dem Projekt kann man ja nur die Programmierung sehen. Ich gehe mal davon aus, das die Programmierung nicht das Problem ist.

  11. #11
    Registriert seit
    Nov 2007
    Ort
    Budenheim
    Alter
    55
    Beiträge
    44
    Das Projekt steht dir zu , das gehöhrt zu einer anständigen Dokumentation !
    Und wenn dein Elektriker irgendwann mal nicht mehr da ist und dann ein neuer kommt wird es richtig teuer .

    Welcher ADM von Busch - Jäger war den bei dir ?
    Ist das Objekt in Wiesbaden ?

    Gruß Carsten
    Geht nicht , gibts nicht

  12. #12
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Die ADM der Hersteller - egal welcher - sind mehr Verkäufer, als Techniker.
    Gruss,

    Michael

  13. #13
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Zitat Zitat von cdbudenheim Beitrag anzeigen
    Das Projekt steht dir zu , das gehöhrt zu einer anständigen Dokumentation !
    Und wenn dein Elektriker irgendwann mal nicht mehr da ist und dann ein neuer kommt wird es richtig teuer .

    Welcher ADM von Busch - Jäger war den bei dir ?
    Ist das Objekt in Wiesbaden ?

    Gruß Carsten
    Wir haben mal eine CD bekommen. Diese ist aber schon lange nicht mehr aktuell, weil viele Sachen geändert wurden. Wie der Name von dem Busch-Jäger Mitarbeiter war kann ich nicht mehr sagen. Er hatte ein kleines Messgerät das er an verschiedene Steckdosen angeschlossen hat um mögliche Störungen zu erkennen. Ja das Haus ist in Wiesbaden.

  14. #14
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Dann würde ich vorschlagen: Fachmann kommen lassen, CD einlesen, alles programmieren.
    Dann Änderungen nochmal stück für Stück durchgehen und dann einen USB-Stick mit dem Projekt vor Ort lassen.
    Dann hat man es auch mit der Fehlersuche leichter.
    Gruss,

    Michael

  15. #15
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    germany
    Beiträge
    10
    Dann würde ich vorschlagen: Fachmann kommen lassen
    Wo gibt es sowas?

    Dann Änderungen nochmal stück für Stück durchgehen und dann einen USB-Stick mit dem Projekt vor Ort lassen.
    Dann hat man es auch mit der Fehlersuche leichter.
    Selbst wenn mit der Programmierung etwas nicht stimmt, dann würde es doch nicht zu so einem Verhalten führen, nehme ich mal an.


    Meine Idee war:
    Hoffen das sich der Elektriker irgendwann mal meldet (Immer wieder Anrufen hab ich aufgegeben).
    Dann die Programmierung von ihm auf USB-Stick kopieren.
    Hoffen das er doch noch eine Lösung findet.
    Nach Alternativen suchen, falls er es nicht schaffen sollte.
    Die Hoffnung stirbt zuletzt!

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •