    Böse VIESSMANN Vitocom 200 + Funktionsbautein

    Hallo an alle,
    meine Kombination aus Vitodens 200, Mischer, Vitocom 200 und Funktionsbaustein funktioniert eigentlich seit 2004 relativ zufriedenstellend aber irgendwie spinnt meine Heizungsanlage seit ein paar Tagen:
    Früh bleiben alle Heizkörper kalt und die Heizkreispumpe steht.

    Ursachenforschung:

    • Funktionsbaustein funktioniert,
    • Vitocom 200 funktioniert,
    • Mischer liest Tagessolltemperatur und zeigt sie auch auf seinem Display an,
    • Auslesen über ETS zeigt Tagessoll richtig, Vorlauftemperatur IST auch richtig,
    • aber Vorlauftemperatur SOLL wird 0°C angezeigt -> evtl. das Problem
    • Wenn ich die Vitocom abschalte und am Mischer 21°C Raumtemperatur einstelle, funktioniert das Ganze einwandfrei.

    Hatte jemand schon mal ein änliches Problem? Warum funzt der Mischer im Standalone Betrieb aber bei externer Tagessollwertvorgabe nicht?
    Viele Grüße
    Stefan

  2. #2
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    24537 Neumünster im schönen Schleswig-Holstein
    Alter
    55
    Beiträge
    1.312
    Hallo,

    trifft evt nicht vollständig Dein Problem, ist aber vielleicht ein Hinweis:

    Wenn der Außentemperatursensor einen Kurzschluss oder Leitungsunterbrechung hat (Fehlercode 10 oder 18) arbeitet die Vitocom200 nach einer (theoretischen) Außentemperatur von 0°C als Notbetrieb.

    Da Du von der SOLL-Temperatur schreibst, kann es aber nur schwer ein Sensorproblem sein.....

    Welchen Fehlercode hast Du denn?

    Beste Grüße und hoffentlich einen warmen Rutsch in 2013 wünsche ich Dir

    Dirk Beyer

  3. #3
    saftl ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    6
    Hallo,
    die Aussentemperatur wird korrekt angezeigt, kein Problem. Sind aktuell so um die 7°C, also auch realistisch.
    Die Solltemperatur für den Vorlauf, die vom Mischer aus der vorgegebenen Raumtemperatur errechnet wird ist das Problem. Die genaue Bezeichnung ist "HK A Vorl. Temp. (Soll) (EIS5)"
    Wenn ich die Raumtemperatur am Mischer einstelle und die Vitocom ausgeschaltet habe, funktioniert das Ganze. Wenn aber die Raumtemperatur vom Funktionsbaustein über die Vitocom geschrieben wird, kommt die komische Vorlauftemp. ...
    Viele Grüße
    Stefan

  4. #4
    Dundi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Oer-Erkenschwick
    Beiträge
    200
    Tauschen des Funktionsbausteines. Hab ich schon 2mal hinter mir.

  5. #5
    Dundi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2004
    Ort
    Oer-Erkenschwick
    Beiträge
    200
    Tauschen des Funktionsbausteines. Hab ich schon 2mal hinter mir.

    Nebenbei, Herrn Noll bei Viessmann kontaktieren.

  6. #6
    saftl ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Dec 2004
    Beiträge
    6
    Funktionsbaustein? Der scheint doch aber die korrekte Temperatur in die Vitocom zu schreiben.
    Ich könnte den Funktionsbaustein ja mal rausnehmen und eine Temperatur per Hand poken, mal schauen, ob die in dem Mischer ankommt...

    Ich werde die Woche mal bei Viessmann anrufen.

    Vielen Dank schon mal für den Hinweis.
    Viele Grüße
    Stefan