Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Busch-Jaeger 6128 RTR Regelproblem

  1. #1
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Stemwede
    Beiträge
    18

    Busch-Jaeger 6128 RTR Regelproblem

    Moin Leute,
    ich habe in diversen Büros den BJ 6128 RTR verbaut und dazu einen Stetigregeler ABB STK/1.1
    Die Heizkörper im Raum sind riesige Gussheizkörper,die hinter einer Holzverkleidung installiert sind.
    Nun habe ich das Problem, dass die Solltemperatur regelmäßig um etwa 2K überschritten wird. Wahrscheinlich durch das sehr lange Nachheizen des HK auch bei schon lange geschlossenem Ventil.
    Die Parameter im RTR habe ich auf Werkseinstellung (PI-Stetig) belassen. Welche Einstellungen muss ich vornehmen, um ein gutes Ergebnis zu erzielen?

    Vielen Dank für viele Antworten und Gruß von Jörg.

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Jörg,

    Ich weiß nicht was jetzt eingestellt ist.
    Die Nachstellzeit und der Proportionalbereich sollte vergrößert werden.

  3. #3
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Stemwede
    Beiträge
    18
    Aktuelle Einstellung: Siehe Anhang.

  4. #4
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Jörg,

    da musst Du zwangsweise probieren, setze den P-Anteil (auf 5K) und den I-Anteil (auf 200min), das entspricht ca. einer Fussbodenheizung.

  5. #5
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Stemwede
    Beiträge
    18
    dann werde ich mal rumprobieren.
    Vielen Dank.