  1. #16
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Du kannst jeden einzelnen Eingang separat konfigurieren.

    Wichtig noch die Funktion "Eingang abfragen" unbedingt aktivieren.

  2. #17
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    14
    ...DANKE für den Tipppppp!!! Läuft, habe nur noch einen freien Abgang zum zyklischen senden in ein ODER- Baustein genommen, so müssen nicht alle senden und die Buslast ist nicht so hoch!!!!
    So langsam bekomme ich alle Berechungen aus dem 10 Zoll raus. Habe Angst, dass das Teil nicht ewig läuft. Schönen Anbend noch und DANKE!!!!

  3. #18
    Registriert seit
    Dec 2012
    Ort
    Wolfsburg
    Beiträge
    14

    ... jetzt macht er das zyklischen senden selbst......

    ...so habe ich die Doku für die Entwicklung von HS/ FS- Logikmodulen bekommen und den Telegrammgenerator umgeschrieben. Jooo jetzt ist er so wie ich ihn haben will!!!
    Wenn man schon fast 2T Euronen für den Homeserver 4 ausgibt, dann soll er das ja wohl auch machen können!!.
    Aber ob ich mich an komplexe Logiken ran traue glaube ich nicht!!!
    Also Hut ab an alle die dafür Logiken schreiben!