    Hallo Forum,

    ich habe ETS3 im Einsatz und wollte mein Bus System aktualisieren. Allerdings erhalte ich beim Aufruf der Menüfunktion

    Extras/Optionen/Register:Kommunikation

    erhalte ich jedes mal einen Bluescreen. Und mein Rechner bootet entsprechend neu.

    Gibt es hier eine Idee, woran das liegt?

    Meine Umgebung:
    ETS 3.0f
    Win XP

    Irgendwelche Ideen? Habe ETS 3 neuinstalliert und ggf. irgendeinen Patch oder ein Modul vergessen.

    LG Jörg

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Was steht bei der Stop-Meldung als erstes? Danach mal gegoogelt ?

    Welche Schnittstelle wird verwendet ?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Bis zur Stopmeldung gelange ich gar nicht, sobald ich in den Optionen auf das Register "Kommunikation" klicke erhalte ich einen Bluescreen.

    LG Jörg

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Die Stoppmeldung ist das was auf dem Bluescreen steht.
    Windows trägt das ganze auch noch in die Ereignisanzeige ein, du musst also nicht alles abschreiben.

    Gruß, Klaus

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Richtig. Die Ereignisanzeige ist deswegen auch seeeehr interessant :-)
    Und mit der Stop-Meldung kann man über Tante Google ganz gut rausfinden, wo es hakt.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Danke für die Hinweise. Diese Möglichkeit war mir unbekannt. Puuuhh, da muss ich ja "tief" in Windows einsteigen, was nicht gerade mein Spezialgebiet ist. Als Mac Nutzer kümmert man sich eigentlich nicht um solche Details.

    Habe für das ETS meinen alten Windows XP Rechner reaktiviert.

    Die Ereignisanzeige sagt an, dass wohl eine Berechtigung fehlt.

    "Durch die Berechtigungseinstellungen (Anwendungsspezifisch) wir der SID für Benutzer keine Startberechtigung für die COM-Serveranwendung mit CLSID {24ff4FDC-1D9F-4195-8C79-0DA39248FF48} gewährt. Diese Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungsprogramm für Komponentendienste geändert werden."

    Habt ihr eine Idee, was ich bei den DCOM-Konfiguration für ETS3OpcExport ändern muss?

  7. #7
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Jörg,

    Das kann es nicht sein. Ein Bluescreen kann nur durch Hardware- oder Treiberprobleme ausgelöst werden, nicht durch fehlende Berechtigungen.

    Der richtige Eintrag im Eventlog (System) müsste die EventID 1001 haben.

    Gruß, Klaus

  8. #8
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Danke, aber dies ist der einzige Fehler, den ich bei den System Ereignissen habe.

    Quelle DCOM
    Ereignis 1001

    Eine Alternative wäre eine Warnung, die in der Regel genau davor erscheint.

    Quelle DHCP
    Ereignis 1003

    Der Computer konnte die Netzwerkadresse, die durch den DHCP Server für die Netzwerkkarte 1234 zugeteilt wurde, nicht erneuern. Der folgende Fehler ist aufgetreten:
    Ein Vorgang bezog sich auf ein Objekt das kein Socket ist. Es wird weiterhin im Hintergrund versuchen, eine Adresse vom Netzwerkadressserver (DHCP) zu erhalten.

  9. #9
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Nein, das ist es auch nicht.

    Normalerweise bleibt der Bluescreen ja auf dem Bildschirm stehen (oder hast du den Computer auf sofortigen Neustart eingestellt?). Mach doch mal ein Foto davon.

    Gruß, Klaus

  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Ich habe es direkt auf Neustart stehen.

    Ok, habe es mal abfotografiert.

    Technische Information lautet:
    Stop: 0x0000008E (0x0000005, 0xA79AA113, 0xA418D8D4, 0x0000000)

    l36wgps.sys - Adress A79AA113 base at A79A30000 Datestamp 4e0d9669

    Habe gerade schon gedacht, dass ich die ETS3 Prof noch mal neu installiere, nach dem ich mir die aktuelle Version heruntergeladen habe.

  11. #11
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hast du ein Modem von Erricson? GSM? ISDN? UMTS?

    Google spuckt zu diesem Error eigentlich 3 Grundthemen aus:
    1) Grafik
    2) Speicher
    3) Hardware (eben das erwähnte Modem).
    Gruss,

    Michael

  12. #12
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Ja, da ist eine Karte von Ericsson (UMTS) drin. Bin allerdings im WLAN eingebucht.

    Hast denn auch was gefunden, um den Fehler zu beheben? Ich bin bisher nämlich noch nicht fündig geworden.

  13. #13
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Jörg,

    Das sieht nach einem Fehler im Treiber für diese Karte aus. Wenn du sie gerade nicht brauchst, bau sie mal aus.

    Gruß, Klaus

  14. #14
    Registriert seit
    Oct 2012
    Ort
    Rheda
    Beiträge
    9
    Mmmhh, nicht gut, ich habe sowas fast befürchtet. Geht leider nicht, ohne die Karte keine WLAN Verbindung.

  15. #15
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Jörg,

    was hast du eigentlich für eine KNX-Datenschnittstelle? Seriell? USB? IP? Genaues Fabrikat?
    Vielleicht lässt sich ja der Aufruf von Optionen > Kommunikation ganz umgehen...

    Gruß, Klaus