Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Merten Spannungsversorgung und N146/02 IP Router

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2012
    Ort
    Münster
    Beiträge
    19

    Merten Spannungsversorgung und N146/02 IP Router

    Hallo liebe Gemeinde,

    ich habe eine Merten Spannungsversorgung folgender Art:
    http://www.eibmarkt.com/Files/Datenblatt/683729.pdf

    Mit ihr kann ich 2 Bus Linien speisen. Da ich aktuell nur eine brauche, wäre es interessant für mich zu wissen, ob ich mit einer der Linienversorgungen meinen IP Router mit Spannung speisen kann und mit der anderen den KNX Bus speisen.

    Geht das?

    Danke und Gruß,
    Hammadi



    Sorry, habe gerade gemerkt, das ich im falschen Bereich gepostet habe.
    Admin, bitte verschieben. Danke

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo Hammadi,

    die zulässigen Spannungsversorgungsoptione stehen in der Applikationsbeschreibung der IP Routers (http://www.hqs.sbt.siemens.com/Lowvo...2009-08-05.pdf).

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2012
    Ort
    Münster
    Beiträge
    19
    Danke Klaus,

    das reicht mir als Info!

  4. #4
    habe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Gießen
    Beiträge
    19
    Nur zur Sicherheit, damit nichts schief geht:

    Die von Dir genannte Merten-Spannungsversorgung hat 2 verdrosselte Ausgänge und nicht, wie viele andere, einen verdrosselten und einen unverdrosselten Ausgang.

    Damit ist der Router nicht zu versorgen, der benötigt die Spannung "unverdrosselt" (blöde Worte...).

    Gruß
    Hartmut

  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2012
    Ort
    Münster
    Beiträge
    19
    Danke für dein Feedback.
    ich hatte das auch so verstanden und habe nun ein 24V Netzteil für die Hutschiene bestellt :-) zwar
    blöd, aber dafür kaufe ich keine neue Spannungsversorgung.

    Gruß,
    Hammadi

  6. #6
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Hartmut,

    Damit ist der Router nicht zu versorgen, der benötigt die Spannung "unverdrosselt" (blöde Worte...).
    Das stimmt nicht, wenn es sich um eine Spannungsversorgung handelt die nicht für Busgeräte oder Teilnehmer benutzt wird kann auch eine verdrosselte Spannung verwendet finden. Dem Router ist es egal ob die Spannung verdrosselt ist oder nicht.

  7. #7
    habe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2007
    Ort
    Gießen
    Beiträge
    19
    Hallo Frank,

    danke für den Hinweis, das wusste ich so nicht. In der Anleitung war auch speziell auf die "unverdrosselte" hingewiesen:

    Der IP Router N146/02 kann diese Betriebsspannung
    über die Netzwerkleitung aus „Power over Ethernet“
    gemäß IEEE 802.3af beziehen. Alternativ kann die
    Betriebsspannung über den zweiten Klemmenblock
    (weiß-gelbe Klemmen) aus einer Sicherheitskleinspannungsversorgung
    AC/DC 24 V oder aus einer
    Busspannungsversorgung (unverdrosselte Spannung,
    DC 29V) bezogen werden.
    Dein Hinweis, dass man man dann aber keine KNX-Geräte an diesem Anschluss betreibt darf, ist dann wohl entscheidend.

    Gruß
    Hartmut

  8. #8
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Hartmut,

    genau so ist es, die Beschreibung von Siemens soll verhindern das Nutzer die Spannungsversorgung des Router einfach von einer KNX-Linie aus versorgen.

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •