Hallo zusammen,
fficeffice" />>>
ich wende mich als KNX-Neuling mal wieder an das allwissende Forum.
>>
Ich habe als KNX Powernet eine Rollladensteuerung mit dem BJ Timer 6128/10 realisiert. Zusätzlich habe ich an den Fenstern die BJ Waveline Fenstermelder, die über die LED Anzeige BJ 6730 den Status anzeigen. Das Ganze ist ans Powernet angeschlossen und der Status wird auch über KNX übertragen.
>>
Nun würde ich gerne dieses Fensterstatus mit dem Freigabeobjekt der BJ 6933 Aktoren verbinden, um zu verhindern, dass der Rollladen sich zeitgesteuert automatisch schließt während man draußen ist.>>
Mein Problem ist, dass die Freigabe jedoch bei geöffnetem Fenster erfolgt und die Sperrung bei geschlossenem Fenster. Weder den Ausgang in der Anzeige 6730 noch den Eingang im Aktor 6933 kann ich negieren.
>>
Benötige ich eine Logik-Erweiterung (Logik-Baustein 6998 bzw. PC-Lösung) oder liegt die Lösung vor meinen Füßen und kann sie nur nicht sehen?>>