Ergebnis 1 bis 5 von 5

Thema: Umwandlung DPT

  1. #1
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12

    Umwandlung DPT

    Hallo liebe Gemeinde,

    folgendes Problem:

    Für eine Temp.anzeige im Touchpanel der /(Fa.Jung) benötige ich ein Wert (1Byte) DPT 5.003 soweit so gut...., von der Fa.Siemens erhalte ich dagegen den DPT 5.001 und meine Anzeige zeigt nur Blödsinn an was auch verständlich ist.
    Fa.Siemens ist nicht in der Lage über Ihr Gateway diesen Datenpunkt Typ bei sich zu ändern.....

    Gibt es eine Möglichkeit auf der KNX Seite mittels "Formatwandler" dieses Problem zu beheben ?

    gruss M.Freundt

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Also Temperaturten werden IMMER im Format 2 Byte angezeigt.
    Früher war das ein EIS5 Gleitkomma Wert.
    Heute ist es ein DP 9.001 (Tempeartur °C)

    Überprüfe noch einmal Deine Einstellungen.
    Welches Panel von JUNG hast Du denn??


    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12

    Umwandlung DPT

    Hallo Dieter,

    danke für deine Antwort !!

    Klar das die Temperatur DPT 9.001 ist ...
    Nur das ich diese nicht geliefert bekomme und nun war der Hintergedanke dabei über den DPT 5.003 eine Grad Anzeige (ja ich weiss 360 Grad) diese in Irgenteiner Form zu "Simulieren") da ich über das Gateway nur den DPT 5.001 bekomme.
    Also sprich über ein Formatwandler.

    Das Touch-Panel ist das FP701/CT IP

    Dort kann man Dementsprechend den DPT in den Anzeigeelementen Auswählen.

    Werde mich Morgen noch mal mit der Firma Siemens auseinandersetzen.

    Gruss und Danke

    M.Freundt

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo Mike,

    es gibt Richtlinien nach den Geräte zertifiziet werden.
    5.001 ist eine Anzeige von 0-100%, früher EIS6
    9.001 eben für Temperatur, früher EIS5

    Dieses gilt auch für die Fa. SIEMENS.

    Irgendwo muss bei Euren Absprachen ein Fehler sein.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12

    Umwandlung DPT

    Kleine Fehler grosse Wirkung.

    Es war ein Absprache Problem beider Seiten.

    Man sollte öfters mal Nachfragen........

    "Fehler behoben" danke für die Antworten !!

    Gruss M.Freundt