    Kurze Frage zu Siemens Spannungsversorgung

    Hallo

    Habe eine Siemens Spannungsversorgung 640 mah mit 2 Ausgängen 1er mit Drossel und 1 als Hilfsspannung.
    Nun meine Frage beziehen sich die 640 mah Grenze auf einen Ausgang oder beide ?
    Weil ich den Hilfsausgang für Fensterkontakte nutzen will die dann auf den Siemens Binäreingang (5WG1 263-1EB11 ) gehn.
    Wenn die 640 mah für beide Ausgänge gelten dann werde ich lieber ein extra NT nehmen. Dafür ist mir die Busspannung zu schade.

    mfg Timo

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Die 640mA gelten für die Gesamte Spannungsversorgung. Also wäre ein weiteres Netzteil für die Fensterkontakte notwendig (oder andere Jalousieaktoren :-) )
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    44
    Beiträge
    129
    Hallo

    ok dann werde ich kein kleines nt vorsehn 24 volt und 600 mah sollten ja reichen oder ? Die max Kabellänge sollten so 13 m sein. Auch kein Problem oder ?

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Bei Binäreingängen ist die Leitungslänge oft auf 5m begrenzt - näheres dazu steht in der PDB und wurde hier schon mehrfach im Forum besprochen.
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    44
    Beiträge
    129
    Hallo

    Laut Anleitung darf die 100 m sein max.

  6. #6
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Nimm doch einfach einen Binäreingang, der die Abfragespannung zur Verfügung stellt. Damit hast Du den wenigsten Aufwand.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  7. #7
    Registriert seit
    Jul 2007
    Ort
    Hohenroda
    Alter
    44
    Beiträge
    129

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •