    Hallo liebe Gemeinde...

    Ich versuche schon seit tagen (auch über die Festtage) ein Plugin von der Firma Hager in Betrieb zu nehmen.Das Plugin ist vom Medienkoppler TR131A. Ich benutze zurzeit ETS3F und auch die ETS 4 ,Betriebssystem win7 64bit und auch XP 32bit. Beim aufrufen der Parameter unter ETS3 Jammert Windows rum das der JIT Debugger aktiviert werden soll bzw.das keine Compilierung des PlugIn´s möglich ist.hier mal die gesamte Fehlermeldung:
    See the end of this message for details on invoking
    just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
    ************** Exception Text **************
    System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.
    at TR131_mc.RFMediaCoupler.DevicesInLine()
    at TR131_mc.HomeForm.GetProjectFromEts()
    at TR131_mc.HomeForm.OnLoad(Object sender, EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
    at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
    at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
    at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Mes sage& m)
    at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Mess age& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.O nMessage(Message& m)
    at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.W ndProc(Message& m)
    at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)

    ************** Loaded Assemblies **************
    mscorlib
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3625 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Fra...7/mscorlib.dll
    ----------------------------------------
    TR131_mc
    Assembly Version: 1.0.6.19985
    Win32 Version: 1.0.6.0
    CodeBase: file:///C:/Programme/Gemeinsame%20Da...c/TR131_mc.dll
    ----------------------------------------
    EIBA.Interop.EtecDOM
    Assembly Version: 3.0.5044.19743
    Win32 Version: 3.0.5044.19743
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...op.EtecDOM.dll
    ----------------------------------------
    EIBA.Interop.EtecHawk
    Assembly Version: 3.0.5044.19743
    Win32 Version: 3.0.5044.19743
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...p.EtecHawk.dll
    ----------------------------------------
    System.Windows.Forms
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3623 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...dows.Forms.dll
    ----------------------------------------
    EIBA.Interop.EtecFwk
    Assembly Version: 3.0.5044.19743
    Win32 Version: 3.0.5044.19743
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...op.EtecFwk.dll
    ----------------------------------------
    System
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3624 (GDR.050727-3600)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...089/System.dll
    ----------------------------------------
    EIBA.Interop.Falcon
    Assembly Version: 1.0.3128.0
    Win32 Version: R1.00.3128.0000
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...rop.Falcon.dll
    ----------------------------------------
    System.Drawing
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...em.Drawing.dll
    ----------------------------------------
    Accessibility
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...essibility.dll
    ----------------------------------------
    Hager.Framework.Forms.NavigationPane
    Assembly Version: 2.0.95.95
    Win32 Version: 2.0.95.95
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...gationPane.dll
    ----------------------------------------
    System.Xml
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3082 (QFE.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL...System.Xml.dll
    ----------------------------------------
    CustomMarshalers
    Assembly Version: 2.0.0.0
    Win32 Version: 2.0.50727.3053 (netfxsp.050727-3000)
    CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_32/C...Marshalers.dll
    ----------------------------------------
    ************** JIT Debugging **************
    To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
    application or computer (machine.config) must have the
    jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
    The application must also be compiled with debugging
    enabled.
    For example:



    When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
    will be sent to the JIT debugger registered on the computer
    rather than be handled by this dialog box.


    in der Hoffnung das das ganze jemanden was sagt und mir helfen kann......

    gruss M.Freundt

    PSanke nochmal an F.Hujer

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo,

    irgendetwas in deinem Projekt scheint nicht so zu sein, wie es das Plugin erwartet. Hast du den TR131A als Linienkoppler (Adresse *.*.0) projektiert und die Funkgeräte in der Line darunter?

    Wenn es nicht daran liegt, kann dir wohl nur Hager weiterhelfen.

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12
    Hallo Klaus,
    Nach 15x anrufen bei der Hotlinie von Hager und mehreren Gesprächen mit verschiedenen Mitarbeitern ...die diesen Problem mit dem JIT wohl kannten aber keine Lösung hatten ...werde ich diesen Medienkoppler wohl zurückschicken und ein anderes Fabrikat nehmen.
    Die Topologie ist nach allen Regeln der Kunst aufgebaut und enthält auch keine Fehler....
    Ich hatte gestern mit Frank Hujer über eine Stunde versucht dieses PlugIn in Betrieb zunehmen.
    Selbst auf seinen Rechner funktioniert dieses Tool nicht.
    Laut Microsoft handelt es sich um ein Fehler von .NET 2.0 .Auch ein Abschalten unter ! Systemsteuerung-Internetoptionen-Erweitert-Debuggen/Andere brachte keine Ergebnisse.

    Das ganze wurde unter Win7 64, Win7 32, Win XP,Win XP-VM getestet...............leider keine Reaktion.!!

    Ich werde heute mal einen Aktiven Debugger (AOT) installieren und dann mal sehen...

    gruss M.Freundt

  4. #4
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Das wird nichts nutzen. Die Fehlermeldung ist ja nicht, dass ein Debugger fehlt, sondern "System.NullReferenceException: Object reference not set to an instance of an object.".
    Das mit dem Debugger ist nur ein Hinweis an den Plugin-Entwickler, was er tun müsste, um den Fehler zu finden.

    Wenn du möchtest, schicke mir dein Projekt und ich sehen es mir an (EMail-Adresse kommt per PN).

    Gruß, Klaus

  5. #5
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12
    Ich Poste den Lösungsansatz von Klaus Gütter

    Danke Klaus !!


    - bei geschlossener ETS das Verzeichnis „C:\Program Files (x86)\Common Files\EIBA sc\Baggage\9\TR131_mc“ (Win7 64 bit) bzw. „C:\Program Files\Common Files\EIBA sc\Baggage\9\TR131_mc“ (Win 7 32 bit) löschen
    - ETS starten und nochmal Plugin aufrufen. Dann müsste das Setup des Plugins nochmal laufen und alles frisch installieren
    Geändert von EIB-Freak (03.01.12 um 19:51 Uhr) Grund: Smilies deaktiviert & Text formatiert

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Danke Klaus für die stetige Hilfe und Unterstützung hier im Forum !!!
    Gruss,

    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12

    Das Problem wandert zurück...

    Hallo liebe Gemeinde.
    Ich habe aufgegeben.....Dieser Hager Medienkoppler treibt mich in den Wahnsinn.!
    Ich habe heute die Tipps und Tricks von Klaus Gütter in die Tat umgesetzt..dieses brachte leider kein erfolg. Aber von Vorne..
    1.) Der Medienkoppler TR131A Darf auf keinen Fall auf der Hauptlinie liegen, ansonsten spielt das Tool nicht mit.Also eine eigene Linie aufmachen - (TP 1.1 Funk 1.2) Um Gottes willen bevor man weitere Geräte in die Funklinie einpflegt erstmal die Physikalische Addresse des Medienkopplers vergeben sonst Absturz der ETS3F !!!
    2.) Sollte die ETS4 mit auf dem Rechner Installiert sein kommt es zu Problemen mit den Falcon Treibern (1.8).....ergo Deinstallieren (2.0)
    3.) Nachdem ich dieses alles getan hatte und den Rechner ca.20 mal Neu-Starten durfte...funktionierte das Plugin- !! Freu !!
    Der Medienkoppler wurde erkannt und es kam die Meldung :Sie Starten dieses Plugin zum erstenmal es wird ein Installationcode erzeugt.!
    Nach ca. 15Min stürzte der gesamte Rechner ab....Null Reaktion.
    4.) Datenbank von ETS3F nach ETS 4 Konvertiert.
    5.) Falcontreiber 2.0 wieder Installiert.
    6.) De-/Installation des Hager Plugin
    7.) Parameter bearbeiten unter ETS 4 keine Busverbindung möglich....Falcon 1.8 Treiber Deinstalliert.....(Neu-Starten) Falcon 2.0 Treiber wider Installiert...(Neu-Starten)
    8.) Hager Plugin unter Parameter bearbeiten unter ETS4 aufgerufen......siehe da es läuft einwandfrei.keine Fehler,kein gemecker,alles Toll..(ich habe ein Freuden-Tanz aufgeführt)
    9.) Funktaster in die Linie eingepflegt
    10.) Hager Plugin aufgerufen.
    11.) eigentlich wollte ich nur die Physikalische Addresse des Taster vergeben aber...ABSTURZ-nichts geht mehr....
    12.) Mal wieder das System Starten....
    13.) Ich habe es geschafft der Taster (Unidirektional) hat eine Addresse bekommen....
    14.) Parameter des Tasters aufgerufen und meinen bedürfnisse angepasst.
    15.) Hager Plugin aufgerufen (ohne irgentwelcher Fehler) Nun wollte ich nur die Applikation laden das ganze hat mich fast eine Stunde gekostet..(man muss sehr dicht an den Medienkoppler um die bestätigungs Taste zu betätigen ergo Leiter Rauf/Runter...
    16.) Nachdem der Download der Applikation endlich angefangen hat (keuch) kommt eine nette Fehlermeldung das das Gerät nicht der Linie zugehörig ist und der Download beendet wird....
    Bitte drücken Sie OK.....
    Also gut dann OK Drücken ....und die gesamte ETS4 wird mit geschlossen.....
    17.) Kurz vorm Nervenzusammbruch
    18.) Seitenschneider, Schraubendreher ....Ich habe diese Kiste Demontiert und ´werde Sie morgen Richtung Hager Treten.......
    19.) Habe eben noch Von der Firma mit dem Roten Strich einen Funkempfänger und eine Fernbedienung Bestellt.

    20.) Mein Fazit

    Dies war ein Verlorener Tag..
    1.) Die Hager Hotline hat keine Ahnung.!
    2.) Der Aussendienst Mitarbeiter ruft nicht zurück.!
    3.) Das Plugin ist fehlerhaft geschrieben.
    Die Applikationsbeschreibung (PDF) ist mangelhaft und mit vielen Fehlern behaftet.
    4.) Und Windows JIT-Debugger und Framework sollte man auch überarbeiten
    5.) Die bearbeitung der Parameter vom Medienkoppler kann man nur vornehmen wenn man selbst "Online" ist...keine Chance vorweg irgentwas zu machen.

    ERGO-Finger Weg

    Ich hoffe das Hager das Problem in den Griff bekommt weil die Aufmachung des Gesamten eigentlich einen Guten Eindruck macht.

    Gruss an alle die mir gehelft haben

    M.Freundt

  8. #8
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Danke für das Feedback.

    Ich habe bisher viel mit Gamma wave-Komponenten von Siemens gemacht, wenn auch ich mit Siemens KNX auf Kriegsfuß stehe. Da hat alles bisher reibungslos funktioniert.
    Leider haben die keine eHZ-Schnittstelle, somit bin ich was das Thema eHZ-auf-KNX angeht wieder bei Hager.

    Das Thema Medienkoppler in eine Funklinie packen ist aber für meine Zwecke ausreichend dokumentiert.
    Gruss,

    Michael

  9. #9
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo Micha,

    "Das Thema Medienkoppler in eine Funklinie packen ist aber für meine Zwecke ausreichend dokumentiert."

    meist Du das im wirklich??? Ich sehe ich nicht so, sonst würde es ja nicht zu dieser Art von Fehlern kommen.
    Versuch es bitte selbst mal und dann werden wir ja sehen wie Du dann dazu stehst.

  10. #10
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Finde die Hager KNX Funk Geschichte einfach super. Vorallem seit es ETS kompatibel ist. Klasse!

    Ein paar Fallstricke gibt es, die einfach nicht zufriedenstellen gelöst wurden. Vorallem Filtertabellen werden nicht auf den üblichen Weg erstellt. Aber das sind andere Themen... wie bei jedem Gerät/Software.

    Nun, dein Fehler hatte ich auch einmal. Pack die Funk Linie in einen eigenen Bereich. Der Medienkoppler hat also die Nummer 2.1.0 wenn deine normalen KNX TP Geräte in 1.x.x. sitzen.

  11. #11
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Das nicht immer alles „rund“ läuft ist schon normal, bin da selbst schon 12 Jahre mehrmals gewaschen, weich gespült und geschleudert worden.
    Das aller schlimmste was passieren kann ist, das die Hotline einem nicht weiterhelfen kann und genau das ist hier passiert. Es hat für mich den Anschein als ob diese Kopplung selten gemacht wird. Der Kunde denkt doch man ist nicht in der Lage die Anlage in Betrieb zu nehmen. Und wenn man dann noch um Unterstützung vor Ort bittet wird abgelehnt, alles bei mir passiert (nicht mit Fa. Hager)

    In diesem Projekt besteht noch die Möglichkeit eines Produktwechsels, aber wenn nicht, was dann?
    „Böse“ Schreiben, Rechtsanwälte werden beauftragt und und….

    Man ist dann aber auch geheilt und steht einigen Produkt Versprechungen egal welcher Hersteller etwas skeptischer gegenüber.

    Abschließend muss ich sagen, dass dies nur sehr selten auftritt und wirklich nur Ausnahmen sind, sie sind aber nicht auszuschließen.

  12. #12
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Quickborn
    Alter
    49
    Beiträge
    12

    Klarstellung

    Hallo liebe Gemeinde !

    Ich möchte hiermit etwas klarstellen.

    Die Geräte die die Fa.Hager vertreibt sind ja generell nicht schlecht .!

    Nur in diesem Fall war die Hotline / Vertriebspartner nicht in der Lage mir/uns zu Helfen.

    Es darf aber nicht der Regelfall sein, das Systemintegratoren erstmal stundenlang im Internet nach Lösungen suchen müssen, um zu erkennen das es für gewisse Probleme wohl keine Lösungen gibt.

    Zum Glück gibt es dieses Forum !

    PS:Ich werde im laufe der kommenden Wochen weiterhin berichten wie dieses Thema zu Ende gekommen ist.

    Gruss M.Freundt

  13. #13
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich finde es schade, das gerade die großen Hersteller bzw. deren KNX-Produktmanager sich hier im Forum nicht sehen lassen. Es würden alle davon profitieren!
    Gruss,

    Michael

  14. #14
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Lippstadt
    Beiträge
    2
    Hallo,

    bei mir haben 'geparkte' Geräte mit Adressen in der Form x.y.- zu dieser Fehlermeldung geführt.

    Das Plugin nummeriert über die Geräteadressen und macht offensichtlich keinen Unterschied zwischen x.y.z und x.y.-.
    Würde ich als Bug bezeichnen.

    Das Plugin erfordert ohnehin sehr viel Demut - minutenlanges warten auf ein Negativergebnis hatte ich in der Form zuletzt bei der Datassette im C64 oder Amiga. Da kam der Dropout auch erst auf den letzten Metern, das aber ziemlich wiederholgenau. ;-)

    In der Hoffnung vielleicht geholfen zu haben,

    Gruss,
    Alex

  15. #15
    Registriert seit
    Jan 2012
    Ort
    Lippstadt
    Beiträge
    2
    Hallo,

    ich muss zurückrudern, habe bei dem ganzen hin- und her die Fehlermeldungen verwechselt.

    Meine Rückmeldung betrifft nicht das Problem dieses Threads, sondern alle ETS4-Projekte bei denen das TR131-Plugin mit mindestens zwei 'geparkten' Linien konfrontiert wird.

    Gruss,
    Alex