Da hat mir doch ein Handwerker den Sensor in die Decke verbaut ohne, dass ich ihn vorher die Adresse zuweisen konnte. Kann ich das Gerät auch im Nachhinein eine Adresse zuweisen ohne den Programmierkonpf drücken zu müssen?
Da hat mir doch ein Handwerker den Sensor in die Decke verbaut ohne, dass ich ihn vorher die Adresse zuweisen konnte. Kann ich das Gerät auch im Nachhinein eine Adresse zuweisen ohne den Programmierkonpf drücken zu müssen?
hat er gar keine Adresse?
Normalerweise haben die eine "Defaultadresse"...
Probiere in der ETS die suche nach phys.adressen...
wenn du eine findest, die du nicht kennts: BINGO
du kannst dann eine existierende adresse (die gefundene) mit einer anderen überschreiben
Die würde dann glaub mit einem Fragezeichen angezeigt, oder? Finde da aber keine...
Durchsuche mal die Linie 15.15 - fabrikfrische Geräte haben normalerweise die Adresse 15.15.255.
@Klaus Gütter
Das war es! Hat geklappt!. Danke für den Tipp
Der Sensor sollte - unabhängig von der erfolgreichen programmierung - aber trotzdem zugänglich sein. Manche Präsenzmelder kann man per Fernbedienung programmieren.
Gruss,
Michael
In diesem Fall geht das aber nich, da ich die Feuchte in einer verschlossenen Balkenlage ständig unter Kontrolle haben möchte.
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)