    Hallo,

    die unterschiedlichen Datentypen sind mir bekannt.
    Aber nun die Frage.

    Welchen Inhalt haben die einzelnen Datentypen auf dem Bus? (Bekannt 1 bit usw...)

    Werden die Daten nur anders angezeigt in der ETS?..Also EIN/AUS..AUF/AB

    Heisst es also das es dem Jalusieaktor ergal ist ob er EIN/AUS oder AUF/AB bekommt da er im Hintergrund sowieso nur mit 0 und 1 arbeitet!

    Und für ihn 1 AUF und 0 AB bedeutet?

    Mir geht es um die Filterfunktionen in einem ABL/S2.1 von ABB wo ich mit der Filterfunktion ein Verständnisproblem habe.

    MFG

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    Du liegst mit Deiner Vermutung richtig.

    Jalousie AUF = 0
    Jalousie AB = 1

    Licht EIN = 1
    Licht AUS = 0