Im Forum tauchen regelmäßig Berichte von Usern auf, welche beim Programmieren der Phys. Adresse oder beim Anschließenden Programmieren des Applikationsprogramms Fehlermeldungen der ETS (Versionsunabhängig) erhalten.

Oftmals funktioniert das zuweisen der Phys. Adresse bei einem Gerät, beim nächsten dann schon nicht mehr.

Das Applikationsprogramm lässt sich meistens garnicht programmieren.

Hier sollte genau die Topologie geprüft werden:

  1. Ist eine Spannungsversorgung mit Drossel vorhanden, welche den Energiebedarf der KNX-Geräte liefern kann (Faustregel: 10mA pro Gerät, macht bei einer 640mA-Spannungsversorgung 64 Geräte pro Segment) ?
  2. Wurde bei einer Spannungsversorgung mit eingebauter Drossel auch wirklich der Verdrosselte Ausgang verwendet? Oftmals liegen beide Ausgänge nebeneinander und sind nur durch den Aufdruck auf dem Typenschild zu unterscheiden.
  3. Wurde bei einer Spannungsversorgung ohne eingebauter Drossel (heute recht selten in der Praxis) eine Drossel angeschlossen und auch der Richtige Ausgang verwendet ?
  4. Stimmt die Phys. Adresse in den Kommunikationseinstellungen der ETS überein mit dem Adressbereich der KNX-Anlage ?