Ergebnis 1 bis 8 von 8

Thema: Probleme mit BJ Powernet

  1. #1
    Registriert seit
    Jul 2011
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    34
    Beiträge
    4

    Probleme mit BJ Powernet

    Hallo, gleich neu hier und auch gleich ein Problem:

    Habe mir vorgenommen hier bei mir mal das BJ Powernet auszuprobieren.

    Nun habe ich erstmal eine ganz einfache Schaltung und Programmierung aufgebaut:

    6123 USB die sitzt auf dem 6900-0-1665 Netzankoppler.

    Der 6127 MF-84-101 Multifunktionstaster sitzt auf dem 6900-0-1677 Dimmaktor/-sensor.

    An dem Dimmaktor/-sensor hängt die zu dimmende oder schaltende Leuchte.

    Beim einschalten der Anlage leuchtet meine linke LED der USB Schnittstelle rot. Als ich sie in meinen Laptop stecke die 2. rechte grün.

    Die Kommunikationsschnittstelle habe ich auch ausgewählt und über den Testbuttom den Test durchgeführt. Er meldet OK.

    Nun meine Frage:
    1. Muss ich in die ETS3 meine USB Schnittstelle einfügen und auch programmieren? Sie installiert sich doch automatisch?

    2. Wo finde ich den Programmierknopf meines Maultifunktionstasters ???

    3. Wie komme ich an den Programmierknopf an dem Dimmaktor/-sensor ranm, wenn der Taster darauf sitzt ?

    4. Den Dimmaktor wollte ich alleine programmieren, ETS meldet:

    "Die System ID des Gerätes wurde erfolgreich programmiert, aber das Programmieren der physikalischen Adresse ist fehlegeschlagen. Überprüfen sie die System-ID der lokalen Schnittstelle


    Benutzt wird ETS 3 und Windows 7 Ultimate

    Wäre klasse wenn wir geholfen werden kann.

    Grüße Simon

  2. #2
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Hallo Simon,

    Zitat Zitat von HFS1MON Beitrag anzeigen
    1. Muss ich in die ETS3 meine USB Schnittstelle einfügen und auch programmieren? Sie installiert sich doch automatisch?
    Muss nicht eingefügt werden, siehe aber unten.

    4. Den Dimmaktor wollte ich alleine programmieren, ETS meldet:

    "Die System ID des Gerätes wurde erfolgreich programmiert, aber das Programmieren der physikalischen Adresse ist fehlegeschlagen. Überprüfen sie die System-ID der lokalen Schnittstelle



    Unter Extras/Optionen/Kommunikation auf Einstellungen klicken und dort:
    • eine freie physikalische Adresse auf der richtigen Linie angeben (z.B. 1.1.255)
    • die System-ID (=DomainAddress) eingeben, die für dein Projekt vergeben wurde.
    Oder: die Schnitstelle doch mit in das Projekt einfügen und dann die Adresse "lokal" programmieren.

    Gruß, Klaus

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    zu 2):
    Es wird immer nur der Busankoppler - in deinem Fall der Netzankoppler programmiert. Der Multifunktionstaster hat keine Programmiertaste.
    Gruss,

    Michael

  4. #4
    Registriert seit
    Jul 2011
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    zu 2):
    Es wird immer nur der Busankoppler - in deinem Fall der Netzankoppler programmiert. Der Multifunktionstaster hat keine Programmiertaste.

    ok, wenn jetzt z.B mein Dimmaktor 1.1.1 hat und mein Taster 4f 1.1.2 muss ich aber beidesmal programmieren über den Dimmaktor oder wie muss ich das verstehen ?

    Das mit der Busverbindung habe ich hinbekommen

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Taster (Aufsatz) und Busankoppler bilden eine Einheit, und werden auch nur als ein Gerät in die ETS eingefügt.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    Jul 2011
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Ah ich verstehe, suche den gerade in der Produktdatenbank, aber finde den passenden Eintrag nicht..

    Müsste ja heißen 6932+6127 findet aber nur
    andere wie + Wächtersenor oder die Tritons..

    habe sie seperat gekauft..

    was soll ich nun machen?

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ganz einfach: Nur den 6127 MF-84-101 ins ETS-Projekt einfügen und als BCU-Type den 6932 U-101 auswählen. Fertig.
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    Registriert seit
    Jul 2011
    Ort
    Stuttgart
    Alter
    34
    Beiträge
    4
    Klasse, hat funktioniert. vielen danke an alle!!