Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Aktorenbelegung Jung 2316.16 REG HE

  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    73
    Beiträge
    10

    Aktorenbelegung Jung 2316.16 REG HE

    Hallo zusammen,

    der Aktor Jung 2316.16 REG HE kann sowohl als Schaltaktor als auch als Rollo-Aktor verwendet werden.
    Als RolloAktor belegt man einen Kanal mit AUF und den nächsten Kanal mit ZU.

    Aber wie belegt man die Schaltaktoren?
    Auch einen Kanal mit (Licht-) AN und den nächsten Kanal mit AUS?
    Oder jeden Kanal mit EIN/AUS?

    Kann man EINE Gruppenadresse für "Licht AN/AUS" verwenden und EINEN Aktorkanal dranhängen oder muss man zwei Gruppenadressen (EIN und AUS) mit zwei Aktorkanälen verwenden?
    Oder zwei Aktorkanäle EIN und AUS an eine Gruppenadresse EIN/AUS ?

    Oder noch anders?

    Habe jetz einen Tag rumprobiert und gegooglet;
    es funzt einfach nicht.

    Für einen Tipp wäre ich sehr dankbar. Bei dieser Hitze müssen in meinem KNX-Haus die Rollos endlich runter und das Licht endlich angehen.
    Licht aus der Steckdose ist einfach nichts.

    Gruß, Dagwyn

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Ich halte zwar von diesem Kombiaktor (persönlich) nichts, aber es funktioniert fast so wie du es geschrieben hast: Bei Rollladen bekommt ein Kanal auf, der andere Ab (immer zusammenhängende Kanäle verwenden, z.B: A1+A2, A6+A8). Und auch an die richtige Kanalzuordnung im Aktor denken - werkseitig ist alles auf Jalousie gestellt.

    Beim Licht funktioniert es wie jeder Schaltaktor auch. Je ein Kanal schaltet mit einer Gruppenadresse den Verbraucher EIN und AUS.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2005
    Alter
    73
    Beiträge
    10
    Danke, Michael,

    an Kanal A1/A2 funktioniert jetzt der Rollo nicht,
    an Kanal A15/A16 funktioniert der Rollo bestens.

    Bei denselben (kopierten) Einstellungen.

    Was kann jetzt geprüft werden?

    Gruss, Dagwyn

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Screenshots der Parameter und Gruppenadressen, Foto der Verdrahtung (wird am Sonntag natürlich schwierig, es sei denn dein Elektriker hat Notdienst).
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer