Ergebnis 1 bis 3 von 3

Thema: Hilfe ETS3 Fernwartung einstellung

  1. #1
    EAT ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    9

    Hilfe ETS3 Fernwartung einstellung

    Hallo brauche mal Hilfe.

    Habe beim Kunden ein Gira HS im Gira Portal eingerichtet ist auch online erreichbar.
    Nun wollte ich mit der ETS 3 auf den HS zugreifen dazu gebe ich die von Gira angezeigte IP in meine ETS EIB/ IP an (93.241.75.!!!:81/hs) ein.
    Meine ETS sagt aber Treiber kann nicht initialisieren.
    Wenn ich mich recht erinnere habe ich das auch schon früher so gemacht.

    Was mache ich nur Falsch ??
    Ja so ist halt das mit dem Alter

    Danke für eure Hilfe

    Andreas

  2. #2
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Augsburg
    Beiträge
    418
    Gira angezeigte IP in meine ETS EIB/ IP an (93.241.75.!!!:81/hs)
    ohne jetzt das Gira Portal zu kennen bereitet mir die IP Kopfschmerzen. Ein Eiblib/IP Zugriff funktioniert mittels Port 50000-50003 sowie Angabe der reinen IP. DIe Ports müssen natürlich im Zielnetzwerk freigegeben und geroutet sein.

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Der 80/81er Port ist bei iETS irrelevant - siehe dazu auch den Beitrag von Axel. Es kann höchstens noch sein, das iETS erst über ein 1bit-Objekt im HS freigeschaltet werden muss. Näheres dazu in den Projekteinstellungen des HS.
    Gruss,

    Michael

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Stichworte

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •