Thema: Programmierproblem ETS3

  1. #1
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11

    Programmierproblem ETS3

    Hallo,
    ich bin neu hier und habe mich jetzt schob seit zwei Jahren nicht mehr mit der ETS3 beschäftigt.
    Ich möchte mir nun eine kleine KNX Anlage aufbauen und habe nun massive Probleme meine Geräte zu programmieren.
    Beim Programmieren der Schnittstelle bekomme ich zunächst die Meldung, daß die Adresse schon von der lokalen Schnittstelle verwendet wird.
    Sprechen wir denn bei der USB Schnittstelle von einer anderen als wie bei der lokalen Schnittstelle?
    Und dann bekomme ich noch die Fehlermeldung:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    (Details:Sending a message to the bus failed)
    siehe im Dateianhang.
    Da ich länger nicht mit KNX zu tun hatte, kommen halt solche Fragen.
    Danke im Voraus!!!

    bekasa

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Die schnittstelle wird nicht programmiert. Einfach anschließen, Adresse in den Einstellungen vergeben (passend zu der Topologie) und loslegen.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Ok, das mit der Schnittstelle habe ich soweit und bin auch online.
    Doch sobald ich irgendeinem Teilnehmer die physikalische Adresse vergeben will, kommt diese komische Meldung: Ein interner Fehler ist aufgetreten.
    (Sending a message to the bus failed)
    Ich habe eine Spannungsversorgung von Jung mit Drossel.(2001 REG)
    Als Schnittstelle dient eine Siemens USB 5WG1 148-1AB11.
    Ich komme da nicht weiter!

    bekasa

  4. #4
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Hat niemand eine Idee???
    Kann das an der hardware liegen?

    bekasa

  5. #5
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo bekasa,

    Wenn du an der Schnittstelle die Programmiertaste drückst: geht dann die LED an? Wenn nein, ist sie nicht richtig an den Bus angeschlossen.
    Ansonsten mal mit einem Minimalaufbau (nur Spannungsversorgung und Schnittstelle) beginnen.

    Gruß, Klaus

  6. #6
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Die LED geht nach Drücken der Programmiertaste an.
    Was kann ich mit dem Minimalaufbau denn testen.
    Die Schnittstelle programmiere ich doch nicht.
    Ich kann wegen eines Seminarbesuchs aber auch erst am Freitag testen.
    Bin für jeden Tipp dankbar!

    bekasa

  7. #7
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Prüfe, ob die Teilnehmer am Verdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung angeschlossen sind. Überprüfe, ob alle Teilnehmer Polungsrichtig angeschlossen sind. Die Leitugn sollte auch nicht zu kurz sein (die busleitung).

    Wie gehst du beim Programmieren vor ?
    Gruss,

    Michael

  8. #8
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Wie lang muß die Busleitung sein?
    Darf ich nicht direkt aus der Schnittstelle zum nächsten REG-Teilnehmer springen?
    Ich habe nämlich keine Datenschiene.

    bekasa

  9. #9
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Mit Datenschiene arbeitet heut fast keiner mehr. Für die Busleitung müssten paar Zentimeter reichen. Irgendwie kommt mir die sache spanisch vor. Kannst du mal ein Bild vom Versuchsaufbau machen ?
    Gruss,

    Michael

  10. #10
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Habe noch ein paar Infos.

    1. Ich benutze kein originales Buskabel sondern ein stinknormales Telefonkabel, habe mal gehört daß das funktioniert. Oder liegt es daran?
    2. Das Applikationsprogramm für die Schnittstelle hat die Endung vd2 obwohl ich die ETS3 benutze.
    Ist das egal? Ist auf jedenfall die aktuellste Applikation.
    Und in der Beschreibung steht, daß diese USB-Schnittstelle nur mit der ETS3 betrieben wird.

    bekasa

  11. #11
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    1. Für die Schnittstelle muss kein Produkt in das Projekt eingefügt werden, also ist egal ob VD1 - VD2 oder VD3. Man fügt die Schnittstelle nur dann ein, wenn in der Doku oder Topolgie die Schnittstelle auftauchen soll
    2. Es kann mit J-Y(ST)Y funktionieren. Besser ist auf jeden Fall YCY-BUS(leitung).
    3. Die Schnittstelle funktioniert nur mit der ETS3(4), weil die ETS2 kein USB unterstützt.
    Gruss,

    Michael

  12. #12
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    O.K., komme jetzt aber irgendwie nicht weiter.
    Irgendwas ist da faul.
    An die Telefonleitung als Busleitungsfehler glaube ich nicht so ganz. Ich habe auch leider keine EIB Busleitung zur Verfügung.
    Ich habe nochmal versucht eine physikalische Adresse einem Dimmaktor zu vergeben. Ich bekomme immer noch diese blöde Meldung:
    Ein interner Fehler ist aufgetreten: (Details: Sending a message to the bus failed)
    Was nun??????????

    bekasa

  13. #13
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Hast Du das schon geprüft ?

    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Prüfe, ob die Teilnehmer am Verdrosselten Ausgang der Spannungsversorgung angeschlossen sind.
    Gruss,

    Michael

  14. #14
    bekasa ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Jan 2011
    Ort
    NRW
    Beiträge
    11
    Ich habe doch nur einen Ausgang.
    Die Spannungsversorgung ist mit integrierter Drossel.
    Könnte diese evtl. Schaden genommen haben?

    bekasa

  15. #15
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Du hast den KNX-Bus am ungedrosselten Ausgang angeschlossen.

    Der gedrosselte Ausgang wird NUR über die Datenschienenkontakte geführt.
    Wenn du eine Datenschiene brauchst - ich habe eine.

    (ist also recht alt, deine 2001 REG).
    Gruss,

    Michael