    Falsche Anzeige der Schaltzustände bei BJ Powernet

    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass auf den Bedienelementen die Schaltzustände der Aktoren falsch angezeigt werden. Wenn ich z.B. mit einer Zentralfunktion oder von einem anderen Schalter aus, das Licht ausschalte, bleibt es auf einem anderen Bedienelement rot anstatt sich in grün zu ändern. Am jeweiligen Bedienelement, an dem geschaltet wird, ändert sich die Farbe, an verschiedenen anderen jedoch nicht. Aber auch nicht bei allen, so kann es vorkommen, dass die Farbe sich bei 2 Elementen ändert, bei einem aber nicht. Austausch von Aktoren (6920) oder Bedienelementen brachte nichts. Funktioniert hat es jahrelang sehr gut, plötzlich trat dieser Fehler auf. Eine Änderung am Haus (andere Verbraucher, Energiesparlampen usw.) wurde nicht vorgenommen. Der Austausch des Repeaters brachte auch nichts. Woran kann das liegen? Was kann ich noch tun? Busch-Jäger weiß auch nicht weiter.

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Um dem Fehler auf die Sput zu kommen, müsste man mal die ETS3 mit dem Busmonitor dranhängen. Die Frage ist: Senden die Aktoren ihren Status überhaupt. Oder wird nur das Schalt-Objekt für die Statusanzeige verwendet? Und dann kann man weiter suchen.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    Ets

    Ich nutze die BJ Software PowerProjekt 4.3. Wäre das Busmonitoring damit ausreichend? Ausserdem kann ich den Bus mit dem Eibport, den ich dort verbaut habe, auch monitoren. Dort werden mir die Schaltzustände der einzelnen Aktoren (meist) richtig angezeigt. Aber ich werde mal sehen, was das Busmonitoring per PowerProjekt ergibt. Aber es sind immer dieselben Bedienelemente, die den Zustand falsch anzeigen, andere Elemente (auch die, bei denen der Schalter nicht gedrückt wurde) zeigen den Zustand korrekt an.

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    52
    hallo,
    ich musste leider auch schon in pn oft feststellen, daß bei einer hohen telegrammrate (die ja bei einem zentralaus durchaus normal ist) telegramme verschluckt werden.
    abhilfe könnte schaffen, daß du versuchst den status zeitverzögernd senden lässt.
    oder ganz anders: auf status verzichten und mit der zentralgruppe den taster und somit die led zurücksetzt. ist wahrscheinlich die bessere lösung.

    wie groß ist denn die anlage?

    mfg

  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    PN Anlage

    Die anlage ist schon relativ groß, das Haus hat ca 550 qm und alles läuft über PN. Das Problem besteht jedoch nicht nur bei Zentralschaltungen sondern auch bei einem einzelnen Schalter, der z.B. das Licht in einem Raum ein und ausschaltet. Diese Funktion ist von 3 verschiedenen Schaltern auslösbar. Zwei wechseln de Farbe korrekt, der dritte nur, wenn von diesem Schalter aus geschaltet wird.
    Bei der Zentralfunktion habe ich festgestellt, dass manche Funktionen manchmal "verschluckt" werden, daher habe ich sie doppelt eingebunden, Das funktioniert soweit ganz gut. Merkwürdig finde ich nur, dass die Funktion ausgelöst wird, der Schaltzustand aber im Bedienfeld (nur bei einigen, nicht bei allen) falsch angezeigt wird. Nachdem der Elektriker, der die Anlage ursprünglich gebaut und geplant hat, sein Geschäft aufgab, musste ich mich in die ganze Thematik selbst einarbeiten. Daher ist Einiges sicherlich "subopitmal". Aber warum die Schaltzustände, die funktionierten, nun falsch angezeigt werden, weiß ich nicht.
    Ich werde mal das Ergebnis vom Busmonitor posten, vielleicht hilft das weiter.
    Erstmal vielen Dank.

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ist das Gruppensprecher-Flag richtig gesetzt ?
    Gruss,

    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    Flag

    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Ist das Gruppensprecher-Flag richtig gesetzt ?
    Keine Ahnung, wie soll es denn gesetzt sein? Z.B. drei Bedienelemente schalten einen Aktor. Bei einem Bedienelement wird der Zustand falsch angezeigt. Wer soll der Gruppensprecher sein?
    Ich werde mal ein paar Varianten ausprobieren. Komisch ist nur, dass es immer funktioniert hat und plötzlich nicht mehr. Da ich das Projekt mit der Fragestellung auch an BJ gemailt hatte und man mir sagte, dass man den Fehler darin auch nicht finden würde, habe ich dort nicht mehr gesucht. Aber schaue mal nach dem Gruppensprecher, evtlt. ist gar keine Flag gesetzt.

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    Gruppensprecher und Monitor

    habe jetzt voerschiedene Gruppensprecher Vaianten ausprobiert. Es war nichts als Gruppensprecher gesetzt. Ich habe dann den Schalter, der falsch angezeigt wird, wenn voneinem anderen Schalter bedient wird, als Gruppensprecher gesetzt, dann den Aktor, an dem die Lampe hängt, und dann auch die anderen Bedienelemente mal als Gruppensprecher gesetzt. Alles ohne Erfolg.
    Beim Monitor wird immer nur die Gruppe 0/0/64 (Licht) entwder als 00 oder als 01 angezeigt, wenn ich das Licht ein oder ausschalte. Unabhängig von dem bedienten Schalter. Ein Schaltzustand wird nicht weiter angezeigt, glaube ich.
    Ich bin etwas ratlos.
    Schönes Wochenende

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    Größe der Anlage

    Zitat Zitat von katzendieb Beitrag anzeigen
    hallo,
    ich musste leider auch schon in pn oft feststellen, daß bei einer hohen telegrammrate (die ja bei einem zentralaus durchaus normal ist) telegramme verschluckt werden.
    abhilfe könnte schaffen, daß du versuchst den status zeitverzögernd senden lässt.
    oder ganz anders: auf status verzichten und mit der zentralgruppe den taster und somit die led zurücksetzt. ist wahrscheinlich die bessere lösung.

    wie groß ist denn die anlage?

    mfg
    Wie kann ich den Status dann verzögert senden lassen? Ich weiß nicht einmal, wo man das Senden des Zustands überhaupt überhaupt einstellen oder beeinflussen kann (Powerproject 4.3).
    Ich habe mal in den Controller geschaut.
    Dort sind zur Größe der Anlage folgende Daten:
    Räume 38
    Aktionen 236
    Geräte 132
    Zeitprogramme 64
    Szenen 9

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    0/0/64 ist wohl eine Zentraladresse, oder?

    Da ist irgendwie die sendende Adresse falsch eingestellt.

    Wenn du nicht weiter kommt, könnte ich mich per Remote einwählen oder du schickst mir das Projekt. So hin und her führt erst spät zum Ziel.
    Gruss,

    Michael

  11. #11
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    52
    status verzögert z.b. durch minimale ausschaltverzögerung des aktors.

    versuche doch einmal baugleiche tastsensoren zu tauschen. wandert der fehler dann mit weisst du bescheid.

    mfg

  12. #12
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37
    Zitat Zitat von katzendieb Beitrag anzeigen
    status verzögert z.b. durch minimale ausschaltverzögerung des aktors.

    versuche doch einmal baugleiche tastsensoren zu tauschen. wandert der fehler dann mit weisst du bescheid.

    mfg
    Eine Ausschaltverzögerung habe ich nicht eingestellt. Wenn ich Aktor oder Bedienelemet austausche, bleibt der Fehler und wandert nicht mit den Geräten weiter.

  13. #13
    Registriert seit
    Oct 2003
    Ort
    Berlin
    Beiträge
    52
    sind alle ts auf dem gleichen außenleiter?

    wenn nicht könnte der phasenkoppler schuld sein.


    mfg

  14. #14
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Soest
    Beiträge
    37

    Aussenleiter

    Keine Ahnung, auf welchem Aussenleiter die. Sensoren die Bedienelemente angeschlossen sind. Leider gibt es den Elektriker ja nicht mehr. Aber auch nach Austausch des Repeaters (dort sind drei Phasen verbunden) ändert sich nichts. Früher funktionierte es ja, aber evtl. is der Phasenkoppler ja auch defekt. Wie kann man dies testen? Ich werde mal sehen, wo er eingbaut ist, vermutlich in der HV. Kann man ihn testen? Wäre aber eine Erklärung, warum manche Elemente den Zustand korrekt und andere ihn falsch anzeigen. Aber dürften dann die Aktionen auch nicht von einer Phase auf die andere übegeleitet werden?
    Alles sehr komisch, aber ich schaue mir den Phasenkoppler mal an.

  15. #15
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Kurzer Zwischenstand von mir: Habe das Projekt erhalten und gesichtet. Es ist absolut keine Struktur und Ordnung in dem Projekt. Eine Fehlersuche ist fast unmöglich.
    Ich habe allein mal das Schlafzimmer untersucht und festgestellt, das ein Aktor/Sensor noch nicht programmiert war - so zeigt es zumindest Powerprojekt an.

    Da sich das Problem auf einen Raum beschränken lässt (ein Problem, nicht die anderen) gehe ich davon aus, das die alle auf der gleichen Phase hängen. Eine richtige Fehlersuche kann eigentlich nur durch einen Fachmann vor Ort erfolgen - mit der ETS und dem Busmonitor.
    Gruss,

    Michael