Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: Filtertabelle aktualisieren (MDT IP Router SCN-IP100.03 vs Hager IP Router TH210)

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2023
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    5

    Filtertabelle aktualisieren (MDT IP Router SCN-IP100.03 vs Hager IP Router TH210)

    Hallo zusammen
    ich mach jetzt schon ein paar Tage rum und komm leider nicht weiter vieleicht kann mir jemand weiterhelfen

    EG = Hager IP Router TH210 (Linenrouter 1.1.0) Sensor 1.1.20 mit GA 1/1/0 verknüpft
    OG = MDT IP Router SCN-IP100.03(Linienrouter 1.2.0) Aktor 1.2.20 mit GA 1/1/0 verknüpft

    wie bekannt ist lässt sich in der Filtertabelle des Routers in der Vorschau sehen welche er durch lässt sobald der Aktor und Sensor programmiert werden(macht die ETS automatisch)

    Damit der Router MDT die Filtertabelle mit bekommt kann ich den Router über bzw. mit IP Schnittstelle in der ETS übertragen(Applikationsprogramm)
    so das passt

    Der Hager Router TH210 wiederum lässt sich über IP Schnittstelle nicht programmieren ((Applikationsprogramm))
    richtig uncool wenn ich jedes Mal hin laufen muss und mich an den Bus anschließen muss mit der USB Schnittstelle damit ich en Router prog. kann


    PS: Ich kann alle Geräte in der Hager IP Router Linie programmieren und ändern über die IP Schnittstelle also die Schnittstelle funktioniert.



    Hat jemand eine Idee bzw. Lösung oder schon Erfahrungen mit dem TH210 gemacht
    Aufgrund der dauerhaften Änderungen wäre das toll wenn es irgendwie möglich wäre dem Hager Th210 die infos zu geben bzgl. Filtereinstellung ETS

    Weiterleiten 0-13 im Router kann ich nicht einstellen zu viel buslast
    Weiterleiten 14-15 ist zu wenig (gruppen Zuordnung reichen nicht aus)

    Danke im Voraus

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Welche Phys. Adresse hat denn die zur Programmierung verwendete IP-Schnittstelle ?
    Diese muss zur Topologie passen!
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Du hast drei mögliche Schnittstellen zum Programmieren des IP-Routers:
    • eine der Tunneling-Schnittstellen des gleichen IP-Routers
    • eine der Tunneling-Schnittstellen des anderen IP-Routers
    • die Routing-Schnittstelle (Netzwerkkarten-Symbol)


    Es sollten prinzipiell alle drei Möglichkeiten funktionieren (wenn - wie Micha sagt - die Schnittstellen-Adressen passen).
    Hast du auch mal alle drei ausprobiert?

    Gruß, Klaus

  4. #4
    Registriert seit
    Apr 2023
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Welche Phys. Adresse hat denn die zur Programmierung verwendete IP-Schnittstelle ?
    Diese muss zur Topologie passen!
    Sorry für die späte Rückmledung
    Hager IP Outer ist 1.1.0
    und
    MDT IP Router isr 1.2.0

  5. #5
    Registriert seit
    Apr 2023
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von Klaus Gütter Beitrag anzeigen
    Du hast drei mögliche Schnittstellen zum Programmieren des IP-Routers:
    • eine der Tunneling-Schnittstellen des gleichen IP-Routers
    • eine der Tunneling-Schnittstellen des anderen IP-Routers
    • die Routing-Schnittstelle (Netzwerkkarten-Symbol)


    Es sollten prinzipiell alle drei Möglichkeiten funktionieren (wenn - wie Micha sagt - die Schnittstellen-Adressen passen).
    Hast du auch mal alle drei ausprobiert?

    Gruß, Klaus
    Sorry für die späte Rückmeldung

    Der MDT ip Router lässt sich ohne Probleme prog.
    der andere MDT Router auch
    habe das Preoblem nur bei den Hager Routern

  6. #6
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    64
    Beiträge
    634
    Hallo,

    leider hast du weder Michas noch meine Frage beantwortet.

    Gruß, Klaus

  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2023
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    5
    Hallo Klaus


    • eine der Tunneling-Schnittstellen des gleichen IP-Routers(laut Hersteller Hager funktioniert das nicht wenn ich bereits in der Linie bin und will den Router Prog. nur über eine anderen Router würde es gehen)
    • eine der Tunneling-Schnittstellen des anderen IP-Routers leider ohne Erfolg Fehlermeldung = ,, Ein Fehler ist aufgetreten beim Zugriff auf den Bus. Verbidnung Direkte IP-Verbidnung,,
    • die Routing-Schnittstelle (Netzwerkkarten-Symbol)= leider ohne Erfolg Fehlermeldung = ,, Ein Fehler ist aufgetreten beim Zugriff auf den Bus. Verbidnung Direkte IP-Verbidnung,,


    Phys. Adresse IP Router Hager ist 1.1.0 (Tunneling Schnitstellen 1.1.200 / 1.1.201 / 1.1.202)
    Phys. Adresse IP Router MDT ist 1.2.0 (Tunneling Schnitstellen 1.2.200 / 1.2.201 / 1.2.202)

  8. #8
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Und welche Phys. Adresse zeigt die ETS unten an bei einer Verbindung bzw. einem Verbindungsversuch?
    Bzw. welche taucht auf dem Busmonitor auf ?
    Gruss,

    Michael

  9. #9
    Registriert seit
    Apr 2023
    Ort
    Baden-Württemberg
    Beiträge
    5
    Und welche Phys. Adresse zeigt die ETS unten an bei einer Verbindung bzw. einem Verbindungsversuch?wenn ich die Schnistelle 1.2.0 auswähle(local Host ist auf 1.2.200)
    zeigt er mir auch unten 1.2.0 MDT IP Router

    habe gerade kein Zugang zum Busmonitor