Ergebnis 1 bis 7 von 7

Thema: hörende Gruppenadressen / Umschalter

  1. #1
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Rheinhausen
    Beiträge
    11

    Frage hörende Gruppenadressen / Umschalter

    Hallo Zusammen,

    ich habe 2 Taster die als Umschalter Programmiert sind welche 2 Leuchten Steuern. Im Aktor habe ich angegeben daß dieser bei Busspannungsabfall EIN schalten soll. (Ist mein Technikraum mit UV etc. wäre schön wenn ich Licht hätte wenn das Netzteil mal versagt)
    Wenn der Bus nun zurück kommt bekommt mein Taster nicht mit daß das Licht nun AN ist und ich muss 2mal drücken.
    Da es sich hier nicht um eine Zentralfunktion oder ähnliches handelt weis ich gar nicht was ich hier wem zuweisen soll damit der Taster das mitbekommte.
    Taster: Jung Taster 2-fach BA WG800
    Aktor: ABB SA/S8.16.5S

    Ich hoffe es gibt hier eine Lösung.

    Viele Grüße

    denghauser
    Viel Spaß, und alles nicht so Bierernst nehmen

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375

  3. #3
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Rheinhausen
    Beiträge
    11
    Hallo EIB-Freak,

    ich denke du hast nicht ganz fertig gelesen. Ich verstehe schon daß ich diese Gruppenadressen hörend einrichten muss, es gibt aber keine Gruppenadresse wenn der Aktor selbständig, nämlich bei Busspannungsabfall auf EIN schaltet.

    Gibt es dazu eine Lösung oder muss ich mit dem leben?

    Danke

    denghauser
    Viel Spaß, und alles nicht so Bierernst nehmen

  4. #4
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    wenn, dann würde ich es über das Statusobjekt des SA versuchen.
    Da ich allerdings noch nie die Situation so gehabt habe, kann ich nicht sicher sagen, ob das Statusobjekt hier aktualisiert.
    Gruss Norbe

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Meine Antwort spielte auch auf das Status-Objekt hinaus.
    Dass das Netzteil defekt geht, ist sehr unwahrscheinlich. Eher fliegt mal die Sicherung raus (oder wenn der gleiche Stromkreis über Steckdosen verfügt, evtl. der RCD).

    Ich habe in absolut dunklen Technikräumen schon Notleuchten nach VDE0108 mit 3h Pufferung eingebaut, das Licht reicht meistens. Die Kosten auch kein Geld mehr.
    Habe daheim Privat so eine im Hausflur, auch als normales Deckenlicht. Bei Stromausfall bin ich der einzigste in der Straße mit Licht :-)
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    Apr 2009
    Ort
    Rheinhausen
    Beiträge
    11
    Hallo Zusammen,

    danke für die Antworten.
    Ich habe es nun mit dem Statusobjekt gemacht und siehe da, es funktioniert . Super, vielen Dank für die geduldige Hilfe.

    denghauser
    Viel Spaß, und alles nicht so Bierernst nehmen

  7. #7
    Norbe ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2004
    Ort
    Bad Wurzach
    Alter
    50
    Beiträge
    1.057
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Bei Stromausfall bin ich der einzigste in der Straße mit Licht :-)
    und ich der einzige, der im Dunkeln sitzt, aber bei dem alle PC´s noch laufen