Die Standardfrage im Forum ist oft: Ich muss meinen Schalter 2 mal drücken, damit das Licht angeht.

Lösung:
Wenn Zentralfunktionen programmiert sind, muss nicht nur der Aktor, sondern auch der Sensor den Objektwert (Ein/Aus) mitbekommen. Deswegen muss die Zentraladresse als 2. Gruppenadresse auf das Kommunikationsobjekt Schalten der Taste gelegt werden, damit der Objektwert nachgeführt wird.

Gleiches gilt auch für Status-LED, wenn diese über ein separates Objekt verfügen.

Die ganze Sache funktioniert nämlich so:
Schalter sendet (mit der ersten verbundenen Gruppenadresse) den Objektwert 1 auf die verbundene Gruppenadresse, der Aktor für den Befehl aus. Somit haben die KO im Schalter und Aktor den Wert 1. Wenn die aktive Rückmeldung des Aktors verwendet wird, schickt dieser ebenfalls eine 1 auf einer weiteren Gruppenadresse, diese ist mit der Status LED-Verbunden.
Wenn dann noch eine Zentraladresse nur auf dem Aktor verbunden ist, und Zentral eine 0 (Null) sendet, geht zwar die Status-LED aus und der Aktor (weil Rückmeldeadresse 0), aber das KO des Schalters hat weiterhin den Objektwert 1.

Weitere Informationen zu diesem Thema finden sich über die Forensuche mit dem Stichwort "hörende gruppenadresse"