    Hallo!

    Ich habe den o.g. Schaltaktor und möchte diesen nutzen um damit einen Impulseingang für einen Garagentor-Antrieb zu schalten (es müssen 2 Klemmen dazu in der Antriebsschaltung überbrückt werden).
    Kann ich mit dem Aktor diese beiden Klemmen einfach brücken lassen?
    Sind die Aktor-Kanäle potentialfrei?
    Muss ich sonst etwas dabei beachten?

    Die Information zu diesem Aktor findet man unter
    http://merten.de/download/DL_doku/8_...URZ_647229.pdf

    Bin für jeden Tipp dankbar!
    JB
    Geändert von j.brey (26.08.10 um 17:28 Uhr) Grund: Verbesserung

  2. #2
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    beide Aktorkanäle sind Potentialfrei.

    Du kannst diesen Aktor dafür benutzen.
    Ich würde eine Zeit (1s) parametrieren damit der Aktor wieder automatisch öffnet.

  3. #3
    j.brey ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Oct 2008
    Ort
    Deggendorf
    Beiträge
    15
    Danke für die super-schnelle Antwort Frank!
    Perfekt, solche kompetenten Aussagen wünscht man sich!