Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Siemens 148/22 lässt ich nicht einbinden

  1. #1
    Registriert seit
    Feb 2010
    Ort
    Rhein Main Gebiet
    Beiträge
    40

    Siemens 148/22 lässt ich nicht einbinden

    Meine keine PowerNet KNX Anlage mit einigen Geräten läuft so weit.

    Zur Medienkopplung zwischen PN und TP verwende ich einen Siemens 6987/10 der als Medienkoppler arbeitet. Danach, am TP-Bus befindet sich das Siemens 148/22 IP-Interface der sich jedoch nicht von der ETS3f aus programmieren lässt. **

    Die Programmier-Schnittstelle ist eine USB-Schnittstelle auf der PowerNet-Seite.

    Die Fehlermeldung lautet in etwa: "Es konnte eine pyhsikalische Adresse zu gewiesen werden, doch die Überprüfung schlägt fehl". Die Parameter werden dabei natürlich nicht in den 148/22 geladen.

    Die PowerNet Geräte sind alle in der Line 2

    Der 148/22 als einziges Gerät in der Linie 1 da er sich sonst wg. falschem Medientyp auch nicht in die Linie 2 einfügen lassen würde.

    Momentan bezieht der 148/22 sogar per DHCP eine IP-Adresse aus meinem Netzwerk, ich kann ihn anpingen. Da ich jedoch irgend was falsch habe kann ich so natürlich darüber nicht auf meine PowerNet Geräte zugreifen.

    Was habe ich da nur falsch? Könnte mir dabei bitte jemand helfen?

    ** Der 148/22 soll sich auch als Programmierschnittstelle benutzen lassen, jedoch schaffe ich es genau so wenig den von aus der ETS3f heraus auch als IP (Programmier) Schnittstelle anzusprechen.

    Braucht die ETS3f dafür einen Treiber?

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Die Phys. Adresse in der ETS muss dem Adressbereich entsprechen, in dem sich die Programmierschnittstelle bedindet, in deinem Fall dem Adressbereich der PL-Seite.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    May 2004
    Ort
    Nürnberg
    Alter
    65
    Beiträge
    634
    Und auch der Medienkopler miss vorher auf die richtige Adresse (1.2.0) programmiert sein.

    Gruß, Klaus

  4. #4
    Registriert seit
    Feb 2010
    Ort
    Rhein Main Gebiet
    Beiträge
    40
    >Und auch der Medienkopler

    Klar

    Ich hab es mit einer TP-Schnittstelle gelöst.
    Über den Medienkoppler hinaus, von PL-Seite aus, lässt sich der 148/22 definitiv nicht beackern. Auf der TP-Seite eine Sache von 20 Sekunden ..

    Danke für Tipps an alle.