Thema: RTR mit Heizaktor über Power Tool BJ / Anfänger

  1. #1
    Hami ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Sailauf
    Beiträge
    5

    RTR mit Heizaktor über Power Tool BJ / Anfänger

    Hallo zusammen,

    ich bitte um schnellstmögliche Hilfe.
    Versuche einen RTR 6128-102(über Busankoppler 6120/12) mit einem Heizaktor 6164/40 über Power Tool zu verbinden. Leider klappt das nicht. Im Display wird das Heizzeichen angezeigt, aber am HA kommt nichts an. Ich bin noch Anfänger(Licht und Rollo´s hat geklappt)!
    Im Anhang befinden sich ein paar Screenshots.Anhang 1902

    Anhang 1903

    Anhang 1904

    Gruß und Danke
    Hami

  2. #2
    Hami ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Sailauf
    Beiträge
    5

    Noch eine Frage!

    Hallo,

    kann ich die RTR´s auch ohne Comfort Panel betreiben?

    Gruß
    Hami

  3. #3
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Ja, kann man. Das ContolPanel "setzt" nur auf die Installtion auf, z.B. für Komfortfunktionen.

    Aus den Screenshots erkenne ich jetzt ersteinmal nichts falsches. Die einzige änderung die ich vornehmen würde ist statt 1bit schalten auf 1byte Stetig zu wechseln.

    Was funktioniert denn, bzw. was funktioniert nicht?
    Gruss,

    Michael

  4. #4
    Hami ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Sailauf
    Beiträge
    5
    Hallo EIB-Freak,

    erstmal danke für die Antwort.
    Wie kann ich denn der GA die 1byte zuweisen. GA kann ich nur mit 1bit dem Heizaktor zuweisen.
    Auf dem RTR werden die Heizzeichen angezeigt!
    Der Sollwert wird leider nur als --°C angezeigt.
    Es sind keine Signale zwischen RTR und Heizaktor auf dem Busmonitor zu sehen. Wenn ich die GA am Heizaktor über den Laptop auf "1" setze, dann reagiert der Stellmotor.

    Gruß
    Hami

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    43
    Beiträge
    4.375
    Du musst natürlich im aktor und Sensor auf 1byte Stetig umstellen.

    Desweiteren wird im Display in der Regel der Istwert angezeigt. Es dauert auch ein bischen, bis der Regler den ersten wert schickt.
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Hami ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Sailauf
    Beiträge
    5
    Leider funktioniert es immer noch nicht.
    Auf dem Display bekomme ich nur rechts unten "das Haus mit Person innen" (Komfortbetrieb)angezeigt. Kein Istwert! Mir gehen langsam die Ideen aus. Sobald ich den kleinen Taster rechts neben dem Display drücke, springt die Anzeige auf die zweite Seite -Sollwerteinstellung. Hier wird auch nur --°C angezeigt.
    1 Byte stetig umschalten habe ich jetzt eingestellt.
    Irgendwo habe ich einen Denkfehler oder stehe auf dem Schlauch!

    Gruß
    Hami

  7. #7
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Essen
    Alter
    47
    Beiträge
    2
    Hallo Hami,

    warum Dir kein Istwert angezeugt wird ist ganz simpel.
    (Bin ich auch am Anfang darauf reingefallen)
    Der Temperaturfühler im 6128 hat vom Grunde mit dem Temperaturregle im Gerät ersteinmal nichts zu tun, es sind zwei verschiedene Dinge, so daß ersteinmal eine Verknüpfung der beiden erfolgen muss.
    Entweder du kannst dafür eine Interne Adresse in der Parametrierung anlegen (unten Links im PowerTool)
    oder eine externe Gruppenadresse (wenn Du den Istwert auch auf einem Control-Panel darstellen willst)

    Um nun überhaupt regeln zu können und eine Temperatur angezeigt zu bekommen musst Du
    den "Ausgang" vom "Temperaturfühler"
    mit "Ist-Temperatur" von "RTR-Einstellungen"
    per interner oder externer gruppenadresse verknüpfen.Und siehe da, Temperatur wird angezeigt. Und es kommen auch Stellgrößen aus dem Regler.

    Nun habe ich aber im zusammenhang mit o.g. Regler auch eine Frage an die Community.
    Ich musste in meiner Anlage leider feststellen,
    daß offenbar ein Fehler in den Reglern oder den Ankopplern oder der App vorliegt.
    Nach einem Stromausfall (Also neustart des Bus)
    liefern die Geräte keine sinnvollen Istwerte mehr (bei einem ist die Istwertkorrektur dann auf -10, womit er von einer um 10k zu geringen temperatur ausgeht und entsprechend regelt) Die anderen liegen so weit vom Schuss, daß sie keine Korreturwerte anzeigen , aber ist-werte um -100° ausgeben. Hat da jemand schon ähnliche Erfahrungen machen müssen, oder muss ich mich da an BJ wenden?

    Gruß ausm Pott

  8. #8
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Essen
    Alter
    47
    Beiträge
    2
    Als ergänzung zu oben...

    falls jemand auch probleme mit exorbitant niedrigen Istwerten zu kämpfen hat...
    ist tatsächlich ein Firmwarefehler,
    bei BJ gibt es das passende Update.
    als Workaround einfach mal keine Korrekturwerte einspielen und alles funktioniert.

    Gruß ausm Pott

  9. #9
    Hami ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2010
    Ort
    Sailauf
    Beiträge
    5
    Super. Vielen Dank!
    Jetzt funktioniert´s. Ja, relativ einfach, wenn man weiss wie!?

    Gruß
    Hami