    Stetigregler Programmieren

    Hallo Leute,

    Bin neu auf dem gebiet EIB, mus jetzt einen Stetigregler (Jung A 2178 TS) Programmieren (keine geräte extern angeschlossen) dieser soll ein Stellventiel 230V wo über einen normalen Aktorausgang geschalten wird ansteuern.
    Meine frage ist wieviele Gruppenadressen benötige ich wie muss ich die Parameter einstellen, und wie ist die allgemeine vorgehensweise bei solch einem Busteilnehmer?
    Über vorschläge währe ich sehr dankbar.

    Grüßle Michi

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Grundsätzlich benötigst Du nur eine GrpAdr, nämlich die für die Stellgröße. Damit hätte jemand aber einen Oberklassewagen bezahlt, bekommt aber nur einen Kleinwagen geliefert.
    Versehe jedes Kommunikationsobjekt mit einer GrpAdr. Dafür sind die KO schließlich gemacht.
    Betriebsart, SOLL-/Isttemperatur usw. sind nützliche Informationen, die man auch gut für die Diagnose gebrauchen kann. Setze auch gezielt die L-Flags.
    Die notwendigen Parameter kann ich Dir jetzt leider nicht alle sagen, weil sie mit den Örtlichkeiten vor Ort abgestimmt werden müssen. Auf jeden Fall mußt Du das 1-Bit Ausgangssignal aktivieren, weil Du einen Schaltaktor benutzen willst. Dies ist aber leider keine gute Idee, weil man sie ggf. hören kann und die Schaltspiele auch nich von unendlicher Art und Weise vorhanden sind.

    Viel Erfolg
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Lichtenstein
    Alter
    37
    Beiträge
    9
    Hallo,

    Danke für deinen tipp, bekomme nur beim programieren in den regler kommt immer eine fehlermeldung von der ets (Das Applikationsprogramm kann nicht in dieses Gerät geladen werden (eine erforderliche Eigenschaft, z.B. PortADDR, hat einen falschen Wert). an was kan das liegen. hab jetzt dan glaub die ganze hilfe durchgelesen bin aber nicht schlau geworden.

    Grüße Michi

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Die Fehlermeldung kommt vor, wenn das Gerät in der ETS nicht identisch mit dem verbauten ist.
    Auch können die Hersteller des ETS-Gerätes und des verbauten unterschiedlich sein.

    Gruß
    Dieter

    PS: Hotline JUNG 02355/806-555
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke