Hallo,
hat jemand Erfahrungen mit dem EIB-Modul von Buderus? Ich setze das Modul in Verbindung mit dem Heizungsaktor HMT6 von Theben ein. Eigentlich funktioniert das Ganze recht ordentlich, leider habe ich aber ein Problem:
Der Die RTRs senden Ihre Anforderungen an den Aktor, dieser ermittelt den größten Wert und schickt diesen an das FM466 Modul in der Buderus-Regelung. Soweit so gut, wenn die Anforderung unter 10% sinkt, fällt die Soll-Vorlauftemperatur auf 5 Grad und die Heizung schaltet ab - so soll das ja auch sein. Allerdings springt die Heizung nach 30 Minuten automatisch wieder an, obwohl die Wärmeanforderung weiter bei unter 10% liegt, sich aber innerhalb der abgelaufenen 30 Minuten nicht verändert hat. Offensichtlich sendet der Aktor die aktuelle "größte Stellgröße" nur soweit sich diese verändert, wenn dies nicht geschieht, wird der bestehende Wert nicht wiederholt. Empfängt das Buderus-Modul aber länger als ca. 30 Minuten keine aktuelle Stellgröße, geht es offensichtlich von einem "Ausfall " aus und geht automatisch auf den Vorlaufwert der für 50% Stellgröße parametrisiert ist. Dies ist natürlich nicht gewünscht, daher meine Frage, kann man den Aktor dazu bringen, die aktuelle "größte Stellgröße" zyklisch (zb. alle 10 Min), auch wenn es kein Veränderung des Wertes gibt? Leider habe ich keine Einstellung gefunden, wo man dies entsprechend einstellen kann, alternativ müsste man dem Buderus Modul sagen, egal wie lange es her ist, nimm den letzten übermittelten Wert für die Stellgröße als Anforderung.
Habt ihr eine Idee?
Grüsse,
JK