    Hallo miteinander,


    kann mir bitte hier ein Fachmann weiterhelfen? Muß in den nächsten Tagen an einer bestehenden EIB-Anlage arbeiten. Leider habe ich aber keine Programmierung dieser Anlage, also keine eib.db oder Projektdatei.

    Mein Frage nun: Kann ich mit der Schlaps & Partner Weiche eine vorhandene Anlage so auslesen um nachher weiter programmieren zu können?

    Vielen Dank im voraus

    Dobmeier Reinhold

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Wie groß ist denn die Anlage??

    Auslesen ist nicht so ohne.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Gleißenberg
    Alter
    40
    Beiträge
    8
    Ich rechne so mit 400-500 verbauten Geräten.

  4. #4
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Dann hast Du Du Dir da einen ganze schönen Brocken eingehandelt. Man kann wohl mit der ETS einzelne Geräte auslesen, für die ganze Anlage benötigst Du das Rekonstruktionstool der IT-GmbH.
    Mit der SchlapsWeiche konnte man meiner Meinung nach nur einzelne Geräte auslesen, aber kein ETS-Projekt erzeugen. Diese Ausssage kann leider falsch sein, mir war nur so - tut mir leid.

    Gruß
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  5. #5
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich habe bereits mit ETS3 Bordmitteln einige Anlagen ausgelesen, das funktioniert sehr gut. Bei 400-500 Geräten lohnt sich auf jeden fall die Anschaffung der Reko-tools (oder ein externer Dienstleister).

    Bei anlagen mit, ich sage mal, 50 Teilnehmern geht das noch mit der ETS3, danach wird es unübersichtlich.

    Hast du gar keine Chance, an die Projektdatei zu kommen ?
    Gruss,

    Michael

  6. #6
    Registriert seit
    Sep 2005
    Alter
    55
    Beiträge
    56

    Re-tool

    Guten Morgen,
    habe einige Erfahrung mit dem Rekonstruktionstool sammeln können.
    Kann ich empfehlen, jedoch ist bei einer Anlage in der beschriebenen Größenordnung einiges an Erfahrung notwendig.
    Unabhängig davon wird ein Standard PC und je nach verwendeten Geräten die Rekonstruktion mehrere Tage dauern.

    Dann fängt die eigentliche Arbeit erst an.


    Ich schätze den Zeitaufwand auf MINDESTENS 1-2Wochen (inkl. Rechnerzeit)
    Auslesen von Produkten mit Zusatzsoftware wie z.B. TS2 ist nur bedingt möglich...muss dann im Nachgang mit der Applikation gemacht werden. >
    Smartsensor geht gar nicht.


    Grüße
    Ernst

  7. #7
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Gleißenberg
    Alter
    40
    Beiträge
    8
    Bezüglich der Antwort von EIB-Freak, wie funktioniert es mit der ETS3 eine Programmierung auszulesen?

  8. #8
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich gehe so vor:

    1) Alle Geräte der Topologie suchen lassen, das in ein PDF ausdrucken und auf Papier ausdrucken.

    2) Ein paar Dummy-Geräte ins Projekt einfügen, denen die ersten Phys. Adressen geben nach Liste.

    3) Rechte Maustaste - Geräteinfo. Darin enthalten ist Gerätetyp und Applikation

    4) Dummy-Adresse um 1 erhöhen und das entsprechende Gerät einfügen

    5) Rechte Maustaste - Geräteinfo MIT Gruppenkommunikation --> Darin sind die Gruppenadressen enthalten

    6) Bei PlugIn-Geräten lese ich die direkt im Plugin aus, dort werden auch die Gruppenadressen automatisch erzeugt.
    Gruss,

    Michael

  9. #9
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Gleißenberg
    Alter
    40
    Beiträge
    8
    Vielen Dank, hat mir schon mal etwas weitergeholfen... Nur noch eine Frage zu Punkt (1):
    Wie lasse ich alle Geräte der Toplogie suchen?

  10. #10
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Diagnose - Phys. Adressen.
    Gruss,

    Michael

  11. #11
    Avatar von Hujer
    Hujer ist offline KNX-Professional Mitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    39179 Barleben OT Ebendorf
    Alter
    62
    Beiträge
    2.010

    Beitrag

    Hallo,

    die Zeitvorgabe 1-2 Wochen ist leicht untertrieben.

    In welchem Jahr wurde denn die Anlage errichtet, dann muss ermittelt werden welche Geräte überhaupt auszulesen gehen.

    Wenn jetzt noch die Gruppenadressen nach den Verteilungsplänen (wenn denn noch welche da sind und vor allem richtig) beschriftet werden sind das mal leicht 4-8Wochen.

    Wichtig ist auch, das die Logik dahinter ermittelt sowie verstanden wird und ein Anlagenbeschreibung erstellt wird.