Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Triton Busch-Jaeger

  1. #1
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Ahaus
    Alter
    70
    Beiträge
    4

    Triton Busch-Jaeger

    Guten Tag zusammen,
    ich habe ein Problem mit einem 3fach Triton von Busch-Jaeger. Ich möchte dass mir das Display des Tritons Beriebszustände anzeigt. Einen statischen Text bekomme ich problemlos hin, nur keine Funktionen wie EIN/AUS.

    Ich habe:
    TP und keinen Linienkoppler
    Triton 6323 mit Busankoppler 6120 U-102
    Ich benutze die Software:
    ETS 3 Professional
    LCD-Verwaltungssoftware LVS 2 (Stand 29.01.2002)

    In der ETS 3 1.1.6 3f-triton-Taster mit LCD,UP stehen alle Parameter auf 1 Bit (schalten)
    In der LCD-Verwaltungssoftware LVS 2 habe ich eingestellt:
    Zeile 1 1Bit(EIS 1)
    Zeile 2 1Bit(EIS 1)
    Zeile 3 1Bit(EIS 1)
    Zeile 4 1Bit(EIS 1)
    Zeile 5 1Bit(EIS 1)
    Beim Programmieren mit der LCD-Verwaltungssoftware bekomme ich bekomme folgende Meldung:

    Falscher Objekttyp in Zeile 1; Bitte vergleichen Sie den Datentyp mit der ETS- Programmierung

    Grüße aus Ahaus

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Zu etwa 99.9% (ganz sicher bin ich mir nicht ) ist in der LCD-Software ein anderer Datenpunkttyp als in der ETS eingestellt.
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Nov 2006
    Ort
    Frankfurt
    Alter
    52
    Beiträge
    154
    Der Triton muss erst in der ETS programmiert werden mit den einzelnen LCD Zeilen in den GA , erst dann kann man Ihn über die LCD Software programmieren.
    MfG
    Dirk probieren geht über studieren...

  4. #4
    Registriert seit
    Mar 2007
    Ort
    Ahaus
    Alter
    70
    Beiträge
    4

    Triton Kommunikationsobjektnummer

    Vielen Dank für die Antworten,
    ich habe jetzt folgendes gemacht:


    Bei der Parametrierung der LCD-Objekte habe die entsprechende Kommunikationsobjektnummer des LCD-Objektes aus der ETS, in der LCD Verwaltungssoftware übernommen.

    2: LCD-Objekt Nr. 1 -schalten
    3: LCD-Objekt Nr. 2 -schalten
    4: LCD-Objekt Nr. 3 -schalten
    5: LCD-Objekt Nr. 4 -schalten
    6: LCD-Objekt Nr. 5 -schalten

    In der LCD-Verwaltungssoftware habe im Registerblatt Zeile 1 (rechte Seite)
    Zeile verknüpfen mit Kommunikationobjekt die Nummer 2 ausgewählt

    Zeile 2 Nummer 3
    Zeile 3 Nummer 4
    usw.

    Datentyp ist 1Bit(EIS1) in der Lvs2
    bzw 1 Bit (schalten) in der ETS3
    nach dem zuordnen Gruppenadressen und nach der Programmierung läuft die Geschichte!
    Ich habe zuerst den BA 6120U-102 programmiert dann den Triton aufgesteckt.
    Anschließend habe ich den Triton mit der Lvs2 programmiert.

    Güße aus Ahaus