Ergebnis 1 bis 2 von 2

Thema: jung 2094LZ

  1. #1
    Registriert seit
    Jun 2003
    Ort
    Geldern
    Alter
    52
    Beiträge
    32

    jung 2094LZ

    Moin, Moin!

    Hat jemand schonmal den Lichtszenentaster 2094 LZ von Jung schonmal programmiert?
    Muss ich auf irgendetwas spezielles achten, oder sind die Byte-telegramme nur für den programmierbaren Helligkeitswert?

    Gruß an Peter!

    Deine Seite hat mir während meiner Projektarbeit, die ich jetzt endlich (schon seid ein paar Wochen) fertig habe sehr geholfen.
    Wird auch ständig weiterempfolen.

    Gruß

    Ulf

  2. #2
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo Ulf

    Lichtszenen bestehen in der Regel aus Dimm- und aus Schaltwerten. Bei den Dimmwerten werden die von Dir genannten
    Byte-Werte benötigt.
    Bei den Schaltkanälen die 1-Bit Adresse.

    Bei dem LZ-Tastsensor hast Du 8 Gruppen, die wahlweise 1-Bit oder 1Byte verwalten können.

    Da die Lichtszenen ja auch gelernt werden müssen, ist das setzen der entsprechenden L-Flags in den Aktoren notwendig.
    Aber bitte nur ein L-Flag/Gruppe.
    Wenn Du nicht genau weist, wie das mit den Flags funktioniert, so lass es lieber, bevor du denkst, das die Anlage spinnt.
    Frage lieber noch einmal nach.

    Viel Spass
    Dieter

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •