Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: EIB-Anlage Wurm drin-falsche Herstellerkennung

  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    EIB-Anlage Wurm drin-falsche Herstellerkennung

    Hallo!

    Bei mir ist was los!
    Jetzt habe ich Geräte im Programmiermodus gesucht.:
    Finde immer noch die Aresse 15.15.255.
    Das Gerät ist aber nirgends vorhanden.
    Reset der ganzen Anlage nützt auch nichts.
    Wer kann helfen?
    Angefangen hats damit , dass in meinen Jalousieaktor der falsche Hersteller drin ist... Theben ist aber Merten wie das??

    Gruß
    Egon

  2. #2
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Wieder ich Gerät gibt es gar nicht

    Hallo!
    Habe schon alles Resetet...
    Wenn ich vom ganzen Bus die Spannung wegnehme-ist das besser als Reset?
    Dann prüfe ich ohne eine Taste an Geräten zu drücken auf Geräte im Programmiermodus. Ich bekomme immer die Meldung 15. 15. 255 aber das Gerät wird nirgends aufgelistet.
    Wer weiß - hilft.
    Habe jetzt noch mal gesucht, das Gerät scheint irgendwo zu sein. Ich kann es aber nicht entladen, weil zum Schluß die Fehlermeldung kommt.: bitte die LED von Hand ausschalten.

    Gruß
    Egon
    Geändert von egonkernien (03.11.03 um 18:19 Uhr)

  3. #3
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Hallo Egon

    erst einmal ruhig bleiben.

    Die Phys.Adr 15.15.255 ist die standardmässige Adresse, die jedes Busgerät ab WerK hat. Wenn alles normal ist und Du den Bus komplett abschaltest, sollte die LED nach dem Wiedereinschalten aus sein.
    Auch Tableaus (MT701, EIB-Tab usw.) haben eine Prg-Taste.
    Vielleicht sind hier welche gedrückt.

    Wahrscheinlicher Fehler: Ein Gerät schaltet die LED von alleine ein. Ihr sagt das geht nicht, geht doch.
    Ich hatte mal einen Tasterbusankoppler, der wurde unter mechanischer Spannung in die UP-Dose eingebaut. Wurde jetzt noch dazu die Wippe zur Bedienung gedrückt, hat sich die LED eingeschaltet.
    Diese Gerät frißt dann jede Phys. Adr. und es erscheint o.a. Fehlermeldung.

    Finden geht nur durch einzelnes scannen der Linien mit abgetrenntem Linienkoppler.
    Bei großen Anlagen erst einmal die Bereichskoppler trennen.

    Es ist in jedem Fall eine Sauarbeit.


    Bei der Herstellerkennung hilft nur ohne ein Austausch vom Werk



    Gruß
    Dieter


    Ähnliches Thema hier
    Geändert von Dieter Koch (03.11.03 um 18:41 Uhr)

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Herstellerkennung

    Hallo Dieter!

    Ich habe keinen Linienkoppler drin.

    Die falsche Herstellerkennung tritt bei 2 Geräten auf.
    Gerät ist Merten Jalousieaktor REG-K4 (1*230) /8
    Jetzt kommt die Meldung Hersteller unbekannt.

    Gruß
    Egon

  5. #5
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Fehlermeldung

    Hallo ich nochmal!
    Tschuldigung für so viel "traffic". Aber
    Fehlermeldung:
    Der Hersteller vom Zielgerät ist nicht identisch mit dem perojektierten Hersteller!
    Möchten sie das Gerät wieder entladen.

    Gruß
    Egon

  6. #6
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    Hallo Egon,

    zu den Geräten mit der falschen Herstellerkennung:
    Die von Dir genannten Aktoren waren OEM Geräte die wir eine Zeit lang hatten bevor die eigenen 4-fach Jalousieaktoren "fertig" waren. Leider sind Deine wohl durchgerutscht mit der ursprünglichen Kennung.
    Es gibt nun 2 Möglichkeiten:
    1. einschicken und auf Mertenkennung umswitchen lassen (dauert natürlich etwas, Postwege u.s.w.).
    2. einfach die Thebenapplikation für das baugleiche Gerät verwenden (geht i.d.R. schneller)

    Lösung 2. ist sicher nicht die "saubere" aber eben die schnellere und das zählt meist

    Gruß

    Alexander

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81

    Unbekannter Hersteller

    Hallo!
    Ich finde bei Theben keinen baugleichen Jalousieaktor- welcher ist gemeint.
    Seit neustem lese ich in der Geräteinfo:
    Unbekannter Hersteller usw....

    Gruß
    Egon

  8. #8
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    uuups,

    sorry egon da hab ich glatt gepennt der aktor ist von hager nicht von theben da kannst du die applikation natürlich nicht bei theben finden. wie dann die kennung allerdings da rein kommt weis ich auch nicht.

    blebt dir also nur der weg des austausches im werk.

    gruß

    alexander

  9. #9
    Registriert seit
    Oct 2002
    Ort
    Pfalz
    Beiträge
    81
    Hallo!

    Merten-Spezialist?

    Fehlermeldung:
    Der Hersteller vom Zielgerät ist nicht identisch mit dem perojektierten Hersteller!
    Möchten sie das Gerät wieder entladen.

    Und wenn ich die Geräteinfo jetzt auslese:
    Hersteller ist unknown

    Unter Laufzeitfehler:
    EEprom Prüfung Fehler entdeckt
    Stacküberlauf usw..... Fehler, Fehler

    Gruß
    Egon

  10. #10
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Gummersbach
    Alter
    55
    Beiträge
    274
    hallo egon,

    tausch das gerät einfach.

    da es neben der bcu noch einen co-prozessor hat wirst du es wohl mit "normalen" mitteln nicht mehr zum leben erwecken können.

    gruß

    alexander

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •