Hallo

ich habe bei mir 3 Dimmersteuerungen 6197/11-102 von BJ. Sind ganz normal parametrisiert und werden pro Kanal durch die üblichen 2 Gruppen für Schalten und Dimmen (4bit) angesprochen. An jeder Steuerung hängen jeweils 2 6583 Dimmer.
Mein Problem ist jetzt: Dim ich auf 100% schalten die Dimmer ab. auf 90% aber leuchten die Lampen.
Gedimmt werden Hochvolt Halogen und Niedervolt Halogen Systeme (natürlich nicht zusammen auf dem gleichen Dimkanal). Eine Überlast besteht auch nicht. Wärmeproblem denke ich auch nicht, da das direkt auch beim Einschalten mit "kalten" Dimmern passiert.
Alle 6 Dimmkanäle verhalten sich da leider gleich. Ich habe auch schon den Aktor getauscht (BJ 6127-101) und auch von Hand Telegramme geschickt - gleiches Ergebniss.
Ich kann mir nicht vorstellen das gleich 3 Steuerbausteine defekt sind und suche daher eher das Problem bei mir evtl. kann mir ja jemand mal einen Tipp geben in welche Richtung ich da schauen kann, weil im Moment bin ich eher ratlos.

Patrick