Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17

Thema: Istwert Stellantrieb anzeigen

  1. #1
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21

    Istwert Stellantrieb anzeigen

    Hallo zusammen,

    ich möchte die Ventilstellung (Istwert/Objekt1) von einem Grässlin Stellantieb (Termo 500) auf dem EibTab anzeigen.

    Leider sendet dieser Antrieb den Wert aber nicht, sondern er muss abgefragt werden.
    Das EibTab selber liest die Werte nur einmal beim Starten ein.
    Wie kann ich die Werte zyklisch aktualisieren und anzeigen?

    Und noch eine Bonusfrage :-)
    Wie kann ich den Status/Betriebszustand (Objekt2) korrekt im EibTab anzeigen?

    Gruß

  2. #2
    Registriert seit
    Feb 2008
    Ort
    Münster
    Alter
    55
    Beiträge
    100
    Hallo,

    die meisten Raumthermostate können das KO Heizen oder Kühlen zyklisch senden.

    Gruss Frank

  3. #3
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Zitat Zitat von franknx Beitrag anzeigen
    Hallo,

    die meisten Raumthermostate können das KO Heizen oder Kühlen zyklisch senden.

    Gruss Frank
    Die Thermostate klar... Ich möchte aber die Ist-Werte der Antriebe mit anzeigen.

  4. #4
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Scheint wohl ein unlösbares Problem zu sein.

    Schade...

    Gruß

  5. #5
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Kleiner Trick,

    je nachdem wieviel Du von den Antrieben hast könnte folgender Trick funktionieren.

    Jeder Ist-Wert muss ja eine eigene GrpAdr haben. Verbinde jetzt alle noch einmal mit einer Zentraladresse als hörende Adresse. Wenn Du die einmal abfragst, bekommst Du von jedem Stellantrieb die gewünschte Information. Abfragen geht mit den unteschiedlichsten Bausteinen, Was hast Du denn noch so in Deiner Anlage??

    Wenn Das Gerät ok ist, ist der Istwert=Sollwert des Reglers, natürlich nicht innerhalb der kurzen Verstellzeit.

    Gruss
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  6. #6
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Also ich habe ein EIB-Tab und zwei Logikbausteine BJ 6198/10. Aber leider noch keine Lösung gefunden das Änderungen am Istwert des Stellantriebs am EIB-Tab angezeigt werden.
    Ist natürlich klar das dieser nicht lange vom Sollwert abweicht (nur bei Verstellung / Änderung), würde es
    aber trotzdem gerne korrekt anzeigen.

    Leider haben die Logikbausteine keine Funktion einen Eingang zyklisch zu lesen...


    Gruß
    Geändert von PauleFoul (27.10.09 um 08:22 Uhr)

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Könnte ein Überwachungsbaustein das Problem lösen?
    EIB-Überwachungsbaustein ABB EUB/S1.1


    Gruß

  8. #8
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Der Baustein 6198/10 kann leider keine ValueRead Telegramme erzeugen. Du kannst aber wie folgt vorgehen. Besorge Dir einen 6198 (Busankoppler REG) oder einen 6120U-102 (Busankoppler uP)
    Hierfür gibt eine Applikation LIchtszene Wert.
    Bei der Applikation gibt es eine Speichereingang. Wenn dieser mit 1 beschrieben wird, schickt er ValueRead-Telegramme für seine Werte auf den Bus. Je nachdem wieviel Ist-Werte Du hast (nenne doch bitte mal die Anzahl), kannst Du die einzeln abfragen, oder mit der Sammelanfrage, wie ich es oben beschrieben habe. Das zyklische Telegramm kannst Du mit dem 6198/10 erzeugen.

    Gruss
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  9. #9
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigen
    Könnte ein Überwachungsbaustein das Problem lösen?
    EIB-Überwachungsbaustein ABB EUB/S1.1


    Gruß
    Mit dem EUB/S1.1 ist das zyklische Abfragen auch möglich.

    Gruss
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  10. #10
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Zitat Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Der Baustein 6198/10 kann leider keine ValueRead Telegramme erzeugen. Du kannst aber wie folgt vorgehen. Besorge Dir einen 6198 (Busankoppler REG) oder einen 6120U-102 (Busankoppler uP)
    Hierfür gibt eine Applikation LIchtszene Wert.
    Bei der Applikation gibt es eine Speichereingang. Wenn dieser mit 1 beschrieben wird, schickt er ValueRead-Telegramme für seine Werte auf den Bus. Je nachdem wieviel Ist-Werte Du hast (nenne doch bitte mal die Anzahl), kannst Du die einzeln abfragen, oder mit der Sammelanfrage, wie ich es oben beschrieben habe. Das zyklische Telegramm kannst Du mit dem 6198/10 erzeugen.

    Gruss
    Dieter
    Ich habe 3 Stellantriebe an denen ich jeweils die Istposition und den Status abfragen möchte.
    Also insgesamt 6 Werte/Adressen.
    Wie genau geht das denn jetzt mit dem 6120U-102 oder mit dem 6198/10? Habe ich nämlich beides hier...

    Gruß

  11. #11
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Zitat Zitat von Dieter Koch Beitrag anzeigen
    Der Baustein 6198/10 kann leider keine ValueRead Telegramme erzeugen. Du kannst aber wie folgt vorgehen. Besorge Dir einen 6198 (Busankoppler REG) oder einen 6120U-102 (Busankoppler uP)
    Hierfür gibt eine Applikation LIchtszene Wert.
    Bei der Applikation gibt es eine Speichereingang. Wenn dieser mit 1 beschrieben wird, schickt er ValueRead-Telegramme für seine Werte auf den Bus. Je nachdem wieviel Ist-Werte Du hast (nenne doch bitte mal die Anzahl), kannst Du die einzeln abfragen, oder mit der Sammelanfrage, wie ich es oben beschrieben habe. Das zyklische Telegramm kannst Du mit dem 6198/10 erzeugen.

    Gruss
    Dieter
    Irgendwie kann ich bei BJ die Applikation für den 6120U-102 (Busankoppler uP) nicht finden...

    Kannst Du mir da weiter helfen bzw. einen Link schicken?

    Gruß

  12. #12
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727

    Suche nach 6198

    Unter folgendem Link stehen die Produktdatenbanken. Suche nach dem Gerät 6198.
    Es muss die Nummer ohne Zusätze sein

    http://busch-jaeger-support.custhelp...RleHQ9NjE5OA**


    Viel Erfolg
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  13. #13
    Registriert seit
    Oct 2009
    Ort
    Stuttgart
    Beiträge
    21
    Also ich habe jetzt eine Applikation Lichtszene Helligkeitswert gefunden. Aber keine Ahnung wie das mit der Anwendung gehen soll was Du beschrieben hast...

    Soll ich meine Istwerte mit den 1ByteObjekten der Lichtszenen-Ausgänge verbinden?
    Und wo drauf eine 1 senden damit die zyklische Abfrage beginnt?


    Gruß
    Geändert von PauleFoul (21.11.09 um 18:17 Uhr)

  14. #14
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    Zitat Zitat von PauleFoul Beitrag anzeigen
    Soll ich meine Istwerte mit den 1ByteObjekten der Lichtszenen-Ausgänge verbinden? 100%
    Und wo drauf eine 1 senden damit die zyklische Abfrage beginnt?
    Erst auf KO 8 (Programmiermodus Ein/Aus), dann auf KO 4.


    Gruß
    Wenn Du das machst fragt der Baustein die KO 0-3 ab und Deine Stelantriebe antworten mit Ihrem Wert.
    Die 1 auf KO 4 nur senden, wenn KO 8 = 1 ist. Sonst schickt der Baustein seine "Szene" los.

    Viel Erfolg
    Dieter
    Erfahrung ist die Summe aller Missgeschicke

  15. #15
    Avatar von Dieter Koch
    Dieter Koch ist offline KNX-Professionals Firmenmitglied
    Registriert seit
    Nov 2000
    Ort
    Lehrte
    Alter
    61
    Beiträge
    1.727
    So etwas steht aber auch in den techn. Dokumentationen/Applikationsbeschreibungen.
    Sogar sehr viel genauer, als ich es in der Kürze schreiben kann.