Zitat von
Dieter Koch
Der Baustein 6198/10 kann leider keine ValueRead Telegramme erzeugen. Du kannst aber wie folgt vorgehen. Besorge Dir einen 6198 (Busankoppler REG) oder einen 6120U-102 (Busankoppler uP)
Hierfür gibt eine Applikation LIchtszene Wert.
Bei der Applikation gibt es eine Speichereingang. Wenn dieser mit 1 beschrieben wird, schickt er ValueRead-Telegramme für seine Werte auf den Bus. Je nachdem wieviel Ist-Werte Du hast (nenne doch bitte mal die Anzahl), kannst Du die einzeln abfragen, oder mit der Sammelanfrage, wie ich es oben beschrieben habe. Das zyklische Telegramm kannst Du mit dem 6198/10 erzeugen.
Gruss
Dieter