Ich versuche es mal ganz einfach
Der Regler:
Code:
|-----------|
W--| (PI) |
| |--Y
X--| |
|-----------|
W=Sollwert
X=Istwert (Meßgrösse)
Y=Stellgröße/Reglerausgang
P=Propotionalwert (Verstärkung)
I=Intergralwert (Nachstellzeit Tn)
Der Proportionalwert xp kann auch als Verstärkungsfaktor k dargestellt werden k=1/xp
Ergo: je kleiner der Proportionalwert, desto grösser die Verstärkung
Beispiel:
a) xp=100% ergibt: k=1/1=1
Eingangsänderung (X) 1% ergibt Ausgangsänderung (Y)1%
b) xp=25% ergibt: k=1/0,25=4
Eingangsänderung (X) 1% ergibt Ausgangsänderung (Y) 4%
c) xp=200% ergibt: k=1/2=0,5
Eingangsänderung (X) 1% ergibt Ausgangsänderung (Y) 0,5%
Der Intergralwert Tn (Nachstellzeit) sagt aus, in welcher Zeit eine Ausgangsänderung wiederholt wird.
Beispiel:
xp=100% (also Verstärkung 1), die Eingangsgröße ändert sich um 10%, was eine Ausgangsänderung von 10% ergibt u. Tn=10min - so bedeutet das, daß nach dem Ausgangssprung von 10% innerhalb der nächsten 10min Y auf 20% ansteigt; nach weiteren 10min dann 30% usw.
Wird Tn kleiner, so erfolgt die Stellgrößenwiederholung innerhalb kürzerer Zeit, bei Tn größer ändert sich die Stellgröße Y langsamer bzw. braucht länger für die Wiederholung.
Im "lebenden" Anlagenbetrieb ist diese Betrachtung etwas schwieriger umzusetzen, da sich ja bei Y-Änderungen sich was in der Anlage rührt u. somit deinen Eingang X verändert