hallo zusammen,
ich habe ein F&G Jalousieaktor (EB-U/JA/01/01) der nicht richtig funktioniert, es werden beide kanäle gleichzeitig geschaltet, was mache ich falsch???
hallo zusammen,
ich habe ein F&G Jalousieaktor (EB-U/JA/01/01) der nicht richtig funktioniert, es werden beide kanäle gleichzeitig geschaltet, was mache ich falsch???
Das kann eigentlich nicht sein, da in der Regel die Ausgänge mechanisch (elektrisch im Relais) gegeneinander verriegelt sind.
Wie hast du das denn festgestellt ? Mit einem Lügenstift (Phasenprüfer) oder mit einem angeschlossenem Motor?
Gruss,
Michael
ich habe den motor angeschlossenund und habe komische geräusch. wenn der aktor einschaltet habe ich auf ab und auf spannung( beha alpha spannungsprüfer ). der aktor besitzt zwei relais.
Da dein genannter Schaltaktor von seinem Aufbau her schon gar nicht an beiden Ausgängen 230 Volt anstehen haben kann, da der Ausgang ein Wechsler ist, müsste an deiner Verdrahtung was falsch sein. Vieleicht L und N verwechselt????
Andernfalls mal den Motor abklemmen und nochmals messen. Richtiger Motor???? 230Volt mit Endschaltern.
Der Aktor hat 2 Relais wobei das Eine die Spannung schaltet bei Anforderung und das Andere einen Wechsler hat für die Richtung. (wenn es der Unterputz Aktor 1-fach ist)
Wenn du den Motor abgeklemmt hast und die Spannungsversorgung richtig angeschlossen hast sollte die Ausgänge richtig funktionieren.
Gruß
Tim
Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß
Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)
Lesezeichen