Ergebnis 1 bis 10 von 10

Thema: Problem mit Jung Dimmaktor

  1. #1
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Luxemburg
    Alter
    46
    Beiträge
    8

    Problem mit Jung Dimmaktor

    Hallo

    Ich bin Eib-Neuling und habe heute mit der Programmierung begonnen, doch die Beleuchtung
    lässt sich hoch und runterdimmen aber nicht ausschalten. 8 fach Raumcontroller 2 Tasten zum dimmen,Dimmaktor 4fach alles von Jung.Habe versucht eine Taste als Schalter auf einer separaten Adresse zu prog ohne Erfolg.

    mfg

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Meine Glaskugel ist im Urlaub, deswegen bitte Screenshots von:

    • Tastsensor
    • Dimmer
    • Gruppenadressen

    Dann wird dir geholfen
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Luxemburg
    Alter
    46
    Beiträge
    8
    Sorry,

    Hier die sreenshots Ich hoffe es hilft, bei der Prob.suche. Danke schon mal für eure Hilfe

    mfg

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ich erkenne ersteinmal nichts negatives.

    Du hast aber 2 Verschiedene Gruppenadressen - einmal Schalten, einmal Dimmen, je mit dem Raumcontroller und mit dem Dimmer verbunden ?
    Beide Geräte programmiert ?
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Luxemburg
    Alter
    46
    Beiträge
    8
    Habe beides versucht, einmal eine Gruppenadresse Dimmen mit Raumcontroller taste 1 und 2 (hochdimmen/runterdimmen)und Ausgang 1 am Aktor Beleuchtung geht nicht aus und einmal separat eine Gruppenadresse mit tast 2 schalten Aus und Ausgang 1 geht auch nicht.Braucht man überhaupt 2 Gruppenadressen dafür?
    Wie müsste denn eine Prog gemacht werden
    Dimmer mit 2 tasten Einschalten dimmen/dimmen Ausschalten gibt es da keine Universal Erfahrungswerte.


    mfg

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Dimmen mit 2 Tasten ist STANDARD. beim Dimmen braucht man immer 2 Gruppenadressen: Das Schaltobjekt EIN/AUS und das Dimmobjekt (4bit!).

    Den RCD am besten statt auf 2 Tasten auf 1 Wippe umstellen, ist schneller parametriert.
    Dann die 2 Gruppenadressen verbinden und fertig.
    Gruss,

    Michael

  7. #7
    Registriert seit
    Oct 2006
    Ort
    Fischbachtal
    Alter
    45
    Beiträge
    574
    Jo, genau! So wie deine GA aussehen, hast du nur die 4bit objekte verbunden. Also nur Dimmen. Es fehlt noch die EIN/AUS Gruppenadresse (Wippe links und rechts am RC und am Aktor) Dann klappts auch mit dem Schalten.
    Wobei du in deinen Grafiken einmal Ausgang 4 vom Dimmaktor zeigst und dann in den GA Ausgang 2 Verbunden hast. Oder seh ich das falsch?
    Gruß
    Tim
    Geändert von Kaffeetrinker (14.08.09 um 21:50 Uhr)
    Ich sage was ich denke, damit ich höre was ich weiß

  8. #8
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Luxemburg
    Alter
    46
    Beiträge
    8
    Danke für die schnellen feedbacks, habe das mit den
    Gruppenadressen gecheckt und eine Taste als unschalter param bin mit der reaktion des Aktors noch nicht so zufrieden aber die Beleuchtung geht aus . Braucht man eigentlich die Gruppe Dimmwert wo man den Helligkeitswert des Aktors verknünpt mit dem RCD ??
    Eigentlich habe ich von Eib keine Kentnisse aber kann ich nicht, gibts bei mir nicht.
    Nur so zur Înfo wenn noch ein paar Dummiefragen kommen.

    Schönes W.E.

  9. #9
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Du machst das viel zu kompliziert, das geht viel einfacher. 2 Tasten können als eine Wippe programmiert werden. Taste 3 zum Beispiel parametrierst du auf "Dimmen", Funktion "ein/heller". Taste 4 parametrierst du auf "Dimmen", Funktion "aus/dunkler". Dann noch 2 Gruppenadressen Verbinden: 1 Mal Schalten jeweils auf Taste 3 Schalten und Taste 4 Schalten, 1 Mal Dimmen jeweils auf Taste 3 Dimmen und Taste 4 Dimmen. Fertig!
    Gruss,

    Michael

  10. #10
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Luxemburg
    Alter
    46
    Beiträge
    8
    Ok, so einfach kanns sein und es klappt einwandfrei.

    Danke und wenns wieder klemmt weiss ich ja wo ich fragen kann, jetzt steht erst mal Urlaub an.


    Ciao

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •