Ergebnis 1 bis 9 von 9

Thema: HS2 keine R232 Verbindung bei Projektupload

  1. #1
    dupan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Köln
    Beiträge
    5

    HS2 keine R232 Verbindung bei Projektupload

    Die Firmware lässt sich auf V2.3 updaten per seriell.

    Über HS Experte lässt sich aber kein Projekt per Seriell übertragen.

    gleiches Kabel gleicher Rechner.

    Der HS2 zeigt " no carrier detectet"...

    Ich bräuchte einen Tipp.....

    Viele Grüße

  2. #2
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Wurde der HS zum Projektupload neu gestartet ?
    Laufen andere Dienste, die auf die COM-Schnittstelle zugreifen, im Hintergrund ?
    Andere Schnittstelle probiert ?
    Anderes Kabel probiert (Projektupload braucht 5 Drähte, Firmwareupdate braucht 3 Drähte)?
    Gruss,

    Michael

  3. #3
    dupan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Köln
    Beiträge
    5
    Zitat Zitat von EIB-Freak Beitrag anzeigen
    Wurde der HS zum Projektupload neu gestartet ? ja
    Laufen andere Dienste, die auf die COM-Schnittstelle zugreifen, im Hintergrund ?
    Andere Schnittstelle probiert ?
    Anderes Kabel probiert (Projektupload braucht 5 Drähte, Firmwareupdate braucht 3 Drähte)?
    Das Kabel könnte es demnach sein. Hast du ein Belegung des Kabel ?

    Ist doch ein Nullmodem kabel oder ?

  4. #4
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ja, das mitgelieferte Kabel ist ein Nullmodemkabel, mit diesem muss es funktionieren. Es *könnte* vielleicht defekt sein. Die Belegung der Kabel findet man über google.
    Gruss,

    Michael

  5. #5
    dupan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Köln
    Beiträge
    5
    das Kabel ist es nicht. Vollgelegt und ok,

    der PC hat ein frisches xp und immer noch der gleich Fehler....

    besteht die Möglichkeit eine Projektdatei zu speichern ? (Die Datei die gesendet wird.)

  6. #6
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Nein, besteht nicht.

    Also nochmal zum zusammenfassen:
    Das Firmwareupdate funktioniert. Aber der Projektupload nicht. Schnittstelle stimmt? HS neu gestartet?

    Warum über Seriell und nich über LAN ?
    Gruss,

    Michael

  7. #7
    dupan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Köln
    Beiträge
    5
    Historie:

    1. Update von 2.1 auf 2.3 Firmware per Seriell
    2. HS piepst 3 mal nach dem Booten
    3. Monitor am HS sagt V2.3.xxx alles ok aber kein projekt
    4. experte gestartet, demo projekt geladen und ip eingestellt
    5. upload gestartet
    6. hs server gestartet und er piepst nach einiger zeit 3 x
    7. hs experten irgendwann timeout

    Reagiert der HS nach Firmware update auch per IP ? Und welche ?

  8. #8
    Avatar von EIB-Freak
    EIB-Freak ist offline KNX-Professional Firmenmitglied (Administrator)
    Registriert seit
    Aug 2004
    Ort
    Überlingen/Bodensee
    Alter
    44
    Beiträge
    4.375
    Ja, der Hs hat nach Firmwareupdate das alte (genauer gesagt bisherige) Projekt drauf. D.h., er kann mit den "bekannten" einstellungen angesprochen werden.
    Gruss,

    Michael

  9. #9
    dupan ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Aug 2009
    Ort
    Köln
    Beiträge
    5

    Lächeln

    Lösung:

    Der interne 32MB Flashbaustein (Festplatte IDE) war auf "Master" gestellt. Das führt zu einem Konflikt mit der COM I/O die dadurch nicht mehr angesprochen werden kann.

    Auf "Slave" gestellt und alles geht. Sehr sensibel der HS.