Ergebnis 1 bis 4 von 4

Thema: Merten RTR und Bus-Reset???

  1. #1
    Uwi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    216

    Frage Merten RTR und Bus-Reset???

    Hallo,
    ich hatte folgendes Problem:
    Beim Experimentieren mit den Parametern der RTR von Merten hat sich ein Raum mit einer Soll-Temp. von 21°C voll aufgeheizt, das Ventil war völlig offen. Erst nach einem kompletten RESET der ganzen EIB-Anlage war die Funktion ok.
    Ist das "normal"?

  2. #2
    Avatar von urbo
    urbo ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Sep 2003
    Ort
    Lufingen-City
    Alter
    53
    Beiträge
    74

    wenig Infos

    Hi,
    das kann viele Ursachen haben. Wie ist das Ventil Parametriert? Zwangsstellung? Stellgrösse wenn kein Regler vorhanden? usw.

    urbo

  3. #3
    Uwi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    216

    Nach dem Reset funktioniert es doch...

    Hallo Urbo,

    verstehe deine Frage nicht ganz, weil nach dem EIB-Reset ja alles bestens funktioniert hat.
    Ist übrigens ne Fußbodenheizung...

  4. #4
    Uwi ist offline Registrierter Benutzer
    Registriert seit
    Apr 2003
    Beiträge
    216

    Hab den Fehler gefunden

    Im RTR war "irgendwas durcheinander geraten".
    Ein Test-Trace des EIB zeigte, dass der RTR zwar ständig Ist und Soll-Kommandos absetzte, aber keine Werte übermittelt wurden.
    Nach einer Neuprogrammierung funktioniert alles bestens.