    Beitrag KNX-DALI Fehlersuche und Diagnose

    Mit Einzug der Dali Technik im Beleuchtungsbereich gibt es verstärkt Fehlerbilder die nicht am KNX/EIB liegen. Dieser Beitrag soll helfen die Fehlersuche zu optimieren und auch darzustellen, so das die wirkliche Ursache erkannt wird.


    Zur Überprüfung des Dali Bus auf der Dali Seite gibt es ein Gateway von ABB Stotz Kontakt mit der

    Bezeichnung: DALI-USB Gateway (Preis ca.225 Euro netto)

    Bestell Nr.: ABB GZAH 832415P0001

    Software ist frei und kostet nichts!!!!!!!!

    configTOOL V1.5 (Windows, 1,9 MB)
    Das configTOOL ist eine Weiterentwicklung des DALItools und dient der Inbetriebnahme von DALI Kreisen über den PC. Mit dieser Software können über DALI auch gerätespezifische Werte eingestellt werden. Das configTOOL unterstützt unter anderem das DALI TOUCHPANEL (24035465), EM PRO Notlichtgeräte sowie das PCA T5 EXCEL one4all lp. Zur Verbindung muss ein DALI USB Interface (24138923) sowie eine DALI Power Supply z.B. die DALI PS1 (24034323) verwendet werden. Das DALI-SCI (24033463) wird nicht unterstützt.


    Dali ABB Gateway Software Version 1.5.

    Ab der Firmware-Version 1.4 (Produktionsdatum August 2008) ist das DALI USB Windows Vista kompatibel.

    Zu erkennen sind die „Vista-kompatiblen“ DALI USBs am Firmware-Versions-Etikett auf dem Gehäuse. Bei Geräten mit älterer Firmware-Version fehlt dieses Etikett.

    Update bestehender DALI USBs:
    Das Software-Tool MasterCONFIGURATOR (ab Softwareversion 1.10) führt beim Erkennen des DALI USBs eine automatische Firmware-Versionsprüfung durch und führt bei Bedarf ein automatisches Update aus.

    Hinweis: Das Update muss auf einem PC mit Betriebssystem „Windows XP“ oder „Windows 2000“ durchgeführt werden. Auf einem PC mit dem Betriebssystem „Windows Vista“ ist das Update nicht möglich, da der PC das DALI USB vor dem Update nicht erkennt.

    Schrittweises Vorgehen:
    1. Schritt: MasterCONFIGURATOR (Softwareversion 1.10 oder höher) auf PC installieren.
    2. Schritt: DALI USB an den PC anschließen
    3. Schritt: MasterCONFIGURATOR starten, warten

    bis das automatische Update durchgeführt wurde. Der Update-Vorgang wird durch ein kleines Popup-Fenster angezeigt.
    Nach Abschluss des Firmware-Updates ist das DALI USB „Vista“-kompatibel und kann zusammen mit dem jeweilig benötigten Software-Tool (configTOOL, masterCONFIGURATOR, ...) auf einem „Vista“-PC eingesetzt werden.

    Link zum Download und weiteren Informationen hier.
    Geändert von Hujer (05.12.11 um 22:43 Uhr)

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 2 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 2)

Lesezeichen

Lesezeichen

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •